Page    2145
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼「配管の算定」  まめ 09/4/13(月) 17:59
   ┗Re:「配管の算定」  masa 09/4/14(火) 21:34
      ┗Re:「配管の算定」  まめ 09/4/24(金) 10:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 「配管の算定」
 ■名前 : まめ
 ■日付 : 09/4/13(月) 17:59
 -------------------------------------------------------------------------
   『建築設備設計計算書作成の手引』の様式 機−73の内容について教えてください。
「局部抵抗の相当長L’又はK」とあります。
この「K」とは何のことですか?
また、「換算長」の項目の欄に「L+L'+l'」とあります。
この“スモールL’”の部分は、何の値を示しているのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「配管の算定」  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/14(火) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   Kは、直管長に対する継手等の配管損失の直管相当長の合計の比率です。
たとえば、直管10mに対して、継手等の配管損失の直管相当長の合計が、10mだとしたら、k=1です。
l'は、継手等の配管損失の直管相当長の合計を意味しています。
L'も同じ意味ですが、l'も併記されているのは、空調配管の場合は、l'と表記されている為だと思います。(あるいは、L'は区間のみで、l'は合計を意味しているのかもしれません)
配管損失の計算表自体は、空調・衛生共通のものを表題だけ変えています。
衛生の表は、換算長の合計の欄が、L+L'+l'又はL(l−K)+l’と表記されていますが、空調の表はL+L'+l'又はL(1+K)+l’となっています。
衛生の表は誤植だと思いますが、なぜか前の版から訂正されていません。
IPAC-PIPEなどは、空調・衛生共、L(1+K)+l’で表記・計算しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「配管の算定」  ■名前 : まめ  ■日付 : 09/4/24(金) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   masa様。

ご親切に説明いただき、ありがとうございました。
助かりました。

お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2145





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━