 ■題名 : 給湯配管について
 ■名前 : NIA
 ■日付 : 09/5/1(金) 9:43
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっています。
今回給湯設備に関して3つ疑問があるのですが、
現在エコキュートの貯湯量460lタイプで給湯を行う予定なのですが、
作図では往配管のみ書いていたのですが、還配管を取ってくれと言われました。
1.その場合は還配管の接続場所としては給水配管の貯湯槽の入り側に結ぶ形でよ  いのでしょうか?
2.それと今までの認識としては、給湯管が往配管のみの場合は膨張タンクは不要で、
  還配管を取る場合に膨張タンク設置という認識だったのですが、
  膨張タンクの設置する場合の認識は合っているのでしょうか?
3.エコキュート等浴槽やシャワーがある場合、階下等には給湯出来ない等の
  制約があると思うのですが、本体に循環ポンプがついていると思います。
  その場合に、別に給湯ポンプを取るとすれば、その制約にこだわらなく
  本体の設置場所を決められるという事でしょうか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/5/1(金) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
   >現在エコキュートの貯湯量460lタイプで給湯を行う予定なのですが、

460Lは一般家庭用に感じたのですが、業務用でないと循環は出来ないと思います。

>作図では往配管のみ書いていたのですが、還配管を取ってくれと言われました。

質問1、3は下記のカタログページ、P4とP12の下部に記載されていると思います。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/catalog/biz_hp/biz_hp.pdf

質問2の理由は、私恥ずかしながら知りません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : naoki  ■日付 : 09/5/2(土) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   機器表に記載する予定の機器のカタログを読んだらわかると思いますが...

1.エコキュートの場合一般的に給湯は往きのみです
  還りをとるようにとはお風呂の湯張り・追い焚き用の循環配管でしょう
  仕様書を見ると専用の接続口が機器にあります

2.住宅程度であれば不要でしょう
  給湯の配管内の水量がある程度あれば温度変化による膨張分を
  吸収するため必要になると思います


3.これもメーカーのカタログと施工要領書を見ればわかると思います
  (インターネットでもダウンロード可能)
  それに載ってない内容は技術相談ダイヤルで聞いた方がいいでしょう
  多台数連結したり結構いろんなことができます
  供給する階数に制限があるのは貯湯タンクの許容圧力が関係しています

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : NIA  ■日付 : 09/5/7(木) 13:56  -------------------------------------------------------------------------
   返信遅くなり申し訳ありません。
カタログ等をみると業務用のみ循環配管に対応している
みたいですね。

膨張タンクに関しては条件によっては
循環ポンプ設置のみで膨張タンクは不要という場合も
あるという事でしょうか?

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : naoki  ■日付 : 09/5/8(金) 17:41  -------------------------------------------------------------------------
   膨張タンクの設置の意図は配管内の液体の温度上昇による液体の膨張で圧力が
上昇したことによって不具合がある場合に圧力変動を抑えるために設けるもの
だと私は解釈しています

計算をして膨張タンクを設けなくても圧力変動が許容値内であれば必要ない
でしょう(膨張タンクのカタログに計算方法は載っています)
但し、安全弁は必ず必要ですよ
(エコキュートの場合は付属していると思いますが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : NIA  ■日付 : 09/5/12(火) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
急遽、出張中だったもので。
回答の方ありがとうございます。
膨張タンクのカタログを見て計算してみます。
また何かありましたらよろしくお願いします。