Page    2179
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  santa 09/5/21(木) 14:41
   ┣Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  裕次カ 09/5/21(木) 22:05
   ┃  ┗Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  santa 09/5/22(金) 16:38
   ┣Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  いいじじい 09/6/5(金) 1:39
   ┗Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  桂舟 09/6/5(金) 10:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理
 ■名前 : santa
 ■日付 : 09/5/21(木) 14:41
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させていただきます。

既存改修ですが、医療施設で基礎部面積140坪ほど。
地中梁内部の湧水層に排水設備なし。
(排水ピット、電源、スリーブなし)

新規に湧水の排水設備を設けたいと考えておりますが、地中梁に囲まれた区画が40区画あり、各所で湧水が発生しており、区画間は人通孔500φで繋がれているだけ。
40区画すべてにポンプを仕込むのもメンテ等で非現実的と考えます。

湧水層には電力幹線、給湯、給水、雑排水、汚水等すべての設備の配管もあり、水没させておくには不具合発生が予想されますので、耐圧盤上数センチのところで水位管理ができる仕組みが必要かと考えておりますが・・・業者と相談すると大掛かりな改修が提案され、クライアント側からは格安な提案を求められています。

私的には抜本的な外部防水を将来的に必要と考えてますが、現時点で予算はなく、対処的な処置をまず講じる必要がありそうです。

皆様のお知恵をお借りし、方向性を検討したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  ■名前 : 裕次カ  ■日付 : 09/5/21(木) 22:05  -------------------------------------------------------------------------
   地中梁の下部にコア抜きをしてどこかへ絞りこむのが一番手っとり早いと思います。
構造的に、無理のない口径のコア抜きであれば、建物全体に影響が出ることはないでしょう。

水抜きだから40〜50mmくらいの口径で十分だと思います。

ボーリングデータを見れば、湧水の予想もあったのではと思いますが、いかがでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  ■名前 : santa  ■日付 : 09/5/22(金) 16:38  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎様

ご意見ありがとうございました。

この施設は概ね10年ほど前に建設されたものですが、施工会社は既に倒産してなく、設計者の設計監理の瑕疵については私の管轄外としておきます。

私の職務としては、まずいかに安く現在の状況を改善するかです。
(現在、施設の用務員さんが床下点検孔からもぐり一週間に一度、順繰りにポンプもって各区画を回り、その床下点検孔経由で一生懸命排水している)
で、やはりコア抜きも検討はしておりました。地中梁W=600を十数本抜くのもな〜
などと考えてはいたところです。

このような事例は世の中に結構あるのでは?と思い投稿させていただいた次第です。都合の良い機械などあれば・・・と、思いましたが・・・

電力幹線の位置が人通孔の下端なのでそれ以下に水位を抑えたいので、パスカルの原理で封水されたパイプを人通孔をまたぐように仕込み水位を一定に保つなども考えたのですが、管理が必要になるので、それも今一かと考えてました。

まずは、ご意見に対するお礼を申しあげます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  ■名前 : いいじじい  ■日付 : 09/6/5(金) 1:39  -------------------------------------------------------------------------
   既存の人通孔500φの下端までコンクリート増し打ちして既存の人通孔500φを連通管にするなんてどうでしょう。増し打ちしない部分をわざとつくってポンプ釜場も作れますよ。
人通孔のレベル次第ですが、最近は地中梁にコア抜きなんて構造屋は許しちゃくれないので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既存RC医療施設の地下湧水層の新規排水処理  ■名前 : 桂舟  ■日付 : 09/6/5(金) 10:22  -------------------------------------------------------------------------
   >皆様のお知恵をお借りし、方向性を検討したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
=荒っぽい思いつきで恐縮ですが、改修の施工性、メンテナンス、既存建物への
構造的影響の負担軽減を考慮すれば

(1)地下水位を下げる案
   建物外で地中梁近傍に井戸を及び排水ポンプを計画するのは如何ですか。
(2)その場合、井戸の建物側以外の周辺は、矢板等による遮壁を入れて、出来る   だけ建物下部地下水の路を井戸側に導く。
   (小生も思いつきなので、さく井者にご相談のうえ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2179





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━