Page    2202
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水立管がオフセットしている通気管について  ブーちゃん 09/6/30(火) 11:51
   ┗Re:排水立管がオフセットしている通気管について  masa 09/6/30(火) 13:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水立管がオフセットしている通気管について
 ■名前 : ブーちゃん
 ■日付 : 09/6/30(火) 11:51
 -------------------------------------------------------------------------
   排水立管が45°以上オフセットしている場合は通気管を設けなさいとありますが
その場合通気管はそのフロアーの器具あふれ縁から150mm以上立ち上げて
通気立管に接続する必要が有るのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水立管がオフセットしている通気管について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/6/30(火) 13:09  -------------------------------------------------------------------------
   SHASE 206-2000「給排水衛生設備基準・同解説」では、オフセット部の上部・下部共、オフセット部から600mm以内に排水管を接続してはいけない事になっています。
オフセット部は、上部・下部、それぞれ単独に通気竪管に接続するか、下部は下部排水管の上方延長部又は最高位の排水管接続部の上部で逃がし通気管、上部はオフセット部直近で接続される排水管とオフセット部の間で結合通気管を取る必要があります。
それぞれの通気管の通気竪管への接続位置は、オフセットの直近上部で接続される排水管に接続される衛生器具の設置階の床レベル+1mの位置となります。(結合通気管の規定による)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2202





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━