Page    2211
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ボードの熱通過率  ボルビック 09/7/9(木) 9:57
   ┣Re:ボードの熱通過率  しろべ 09/7/9(木) 11:34
   ┗Re:ボードの熱通過率  GULL 09/7/9(木) 12:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ボードの熱通過率
 ■名前 : ボルビック
 ■日付 : 09/7/9(木) 9:57
 -------------------------------------------------------------------------
   某計算ソフトで負荷計算をしているのですが
せっこうボードの熱通過率で
プラスタ0.79
せっこう板・ラスボード0.17
とあるのですが
いわゆる一般的に内壁で使っているプラスターボードといわれるものは
どちらになるのでしょうか?
ネットで調べたのですが
ラスボードは塗り壁用とありました。
しかし一般的になプラスターボードは0.17とありました。
なにがただしいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボードの熱通過率  ■名前 : しろべ  ■日付 : 09/7/9(木) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   プラスタは、左官工事のせっこうプラスター塗り仕上げ
せっこう板は、内装工事で使うせっこうボード(プラスタボード)張り

ラスボードはせっこうプラスター塗りの下地と思っていますが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボードの熱通過率  ■名前 : GULL  ■日付 : 09/7/9(木) 12:31  -------------------------------------------------------------------------
   しろべサンと9割方重複しますが、

プラスタ→漆喰(しっくい)の塗り壁です。
石こう板→一般的に使われている石膏(プラスタ)ボードです。
ラスボード→漆喰下地用ボードです。

茶本の実効温度差壁タイプ選定表の壁体構成の図では
石こう板と書いてありますね。
(私の持っているの古いので頁数言えませんが)
昔の茶本は代表的な壁のK値が出てて、自分の数値と
検算ができたのですが、最近は頁数削減なのか
無くなってしまいました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2211





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━