 ■題名 : 薪ストーブの自然換気設備について教えて下さい。
 ■名前 : 3ちゃん
 ■日付 : 09/8/28(金) 16:36
 -------------------------------------------------------------------------
   滋賀で設計をやってる3ちゃんと申します。

今、木造2F建の戸建て住宅の新築の計画をしております。
そこで薪ストーブを計画しているのですが火気使用室の換気として自然換気設備の
煙突方式で検討しているのですが・・・  薪の理論廃ガス量がわかりません。
薪であれば使用する本数や薪の種類とかでも違うのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:薪ストーブの自然換気設備について教えて下さい。  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/28(金) 17:08  -------------------------------------------------------------------------
   東京消防庁の場合は、薪の発熱量は18.8MJ/kgとされています。
理論排ガス量は、特に規定されていませんが、5.2256Nm3/kgで計算して問題無いでしょう。
上記の数値と、薪の消費量(kg/h)で、火気使用室の換気計算を行う事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:薪ストーブの自然換気設備について教えて下さい。  ■名前 : 3ちゃん  ■日付 : 09/8/28(金) 17:46  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご回答ありがとうございます。

管轄の建築指導課や消防署に確認しても薪ストーブの建築確認の事例がないらしく
わからなかったので、たらい回しにされてたので助かりました。

本当にありがとうございました。