Page    2248
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  董 09/8/28(金) 9:05
   ┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  masa 09/8/28(金) 17:38
      ┣Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  董 09/8/29(土) 8:53
      ┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  董 09/8/29(土) 11:06
         ┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  masa 09/8/29(土) 12:54
            ┗Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  董 09/8/31(月) 16:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?
 ■名前 : 董
 ■日付 : 09/8/28(金) 9:05
 -------------------------------------------------------------------------
     皆さんこんにちは、僕は中国人です、初めて日本で管工事をするから、わからないものが多いです、しかも日本語もあまり序図ではありませんから、これからよろしくお願いします。
  これから質問をさせていただきます、インバート桝のコンクリート桝と塩ビ小口径桝の区別は何ですか?普通は塩ビ小口径桝を使いますけど、何の場合はコンクリート桝を使いますか?教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/28(金) 17:38  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には、下水道事業者の技術基準により、決められています。
現在は、敷地内(宅地内)汚水桝に関しては、多くの下水道事業者で深さ1200mm以下の場合は、小口径桝の利用が許可されています。

コンクリート桝を使用する必要がある場合は、深さが1200mmを超えて清掃が困難な場合などです。

また、雨水桝などの場合は、底の泥溜りの清掃が必要なので、大口径の桝とする必要があります。(小口径の場合は、底の泥をすくうのが困難になります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  ■名前 : 董  ■日付 : 09/8/29(土) 8:53  -------------------------------------------------------------------------
   誠にありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  ■名前 : 董  ■日付 : 09/8/29(土) 11:06  -------------------------------------------------------------------------
   もう一度、どこで記載されているのを教えていただいたらありがたいです。僕は中国から来るから、しかも機械設備関係の仕事はまだ1年未満から。口だけで話なら先輩たちは信じないから。よろしければ、お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/29(土) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   宅地内の小口径桝の深さの基準は、たとえば「東京都排水設備技術要綱」などに記載されています。(東京都の場合は、深さ1200mmまで小口径が使用可能です)

各地域の下水道事業者も独自基準を採用しているので、参照する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝のコンクリート桝と小口径桝どこが違います?  ■名前 : 董  ■日付 : 09/8/31(月) 16:15  -------------------------------------------------------------------------
   誠にありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2248





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━