Page    2279
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋外型の防火ダンパー  大ちゃん 09/10/8(木) 20:06
   ┣Re:屋外型の防火ダンパー  masa 09/10/8(木) 23:57
   ┃  ┗Re:屋外型の防火ダンパー  大ちゃん 09/10/9(金) 12:34
   ┗Re:屋外型の防火ダンパー  ぬこ 09/10/14(水) 8:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋外型の防火ダンパー
 ■名前 : 大ちゃん
 ■日付 : 09/10/8(木) 20:06
 -------------------------------------------------------------------------
   外壁部分の給気フードにFDを設置するのですが、内部はいろいろ制約があり、内側からはメンテできそうにありません。外部からならメンテ可能なので屋外型のFDがあればと探していますがなかなかみつかりません。御存知の方がおられましたらお教えください。また他の方法があればお教えください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外型の防火ダンパー  ■名前 : masa  ■日付 : 09/10/8(木) 23:57  -------------------------------------------------------------------------
   給気フードの大きさが不明ですが、600×600程度の開口であれば、有圧扇用の防火ダンパー内蔵のフードを設置するのが、簡単な方法です。
それ以上の場合は、ヒューズ付きの閉鎖機能ガラリ(外ヒューズ)を設置して、外側にフードを設置する事になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外型の防火ダンパー  ■名前 : 大ちゃん  ■日付 : 09/10/9(金) 12:34  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
ご教授頂きありがとうございました。
メーカーを探してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外型の防火ダンパー  ■名前 : ぬこ  ■日付 : 09/10/14(水) 8:50  -------------------------------------------------------------------------
   防錆対策という意味の屋外型なら
本体SUSでSUS軸受け、外リンケージで製作してもらうのはどうでしょう?
どこでも対応してくれると思いますよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2279





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━