Page    2286
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ファンの性能  hige 09/10/20(火) 19:54
   ┣Re:排煙ファンの性能  BM 09/10/20(火) 21:44
   ┃  ┗Re:排煙ファンの性能  hige 09/10/21(水) 0:03
   ┃     ┗Re:排煙ファンの性能  BM 09/10/21(水) 9:41
   ┃        ┗Re:排煙ファンの性能  hige 09/10/21(水) 11:03
   ┃           ┗Re:排煙ファンの性能  BM 09/10/21(水) 11:52
   ┗Re:排煙ファンの性能  midship 09/10/21(水) 12:13
      ┗Re:排煙ファンの性能  hige 09/10/21(水) 13:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ファンの性能
 ■名前 : hige
 ■日付 : 09/10/20(火) 19:54
 -------------------------------------------------------------------------
   始めて投稿します。
排煙ファンの性能ですが
例えば500m2、100m2,400m2,300m2・・・の面積の排煙対象の部屋があるとします。
ここで、最大同時開放の部屋が500m2と100m2の部屋で合計600m2であるとします。
そのルートでの静圧損失は600Paでした。
この系での各排煙口での最大静圧損失は1000Paでした。
この時の同時開放の風量は400CMMでした。
このときの排煙ファンの性能はどのように表されるのでしょうか?
1:1000CMM x 1000Pa
2:1000CMM x 600Pa
3:600CMM x 600Pa
4:400CMM x 1000Pa
5:そのほか
私は、1000CMMの風量が出る3:も満足し、4:も満足する性能だと思うのですが。
正しくはどうなのでしょうか?
お教えください。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : BM  ■日付 : 09/10/20(火) 21:44  -------------------------------------------------------------------------
   とりあえず排煙量は、法で最大区画の2倍で1000CMM。
階を隔てた同時開放はないので、排煙機より一番遠い階で、
縦排煙ダクトから一番遠い隣接した排煙口2個で圧損計算。
(各排煙口の大きさにおおきな差をつけない)
排煙口の大きさに対するダクト径以上に排煙風量が
流れる場合の圧損大が気になるところですね。
管では、ファン風量は減ってもいいので排煙口に応じた
排煙風量は確保されるのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : hige  ■日付 : 09/10/21(水) 0:03  -------------------------------------------------------------------------
   どうもありがとうございます。
風量は確かに1m2当たり2m3/minと書いてあります。
ファンの仕様として静圧はどう書けばよいのかが判りません。
最大の1000CMMx1000Paと書けばオーバースペックになります。
この例の場合このファンは最大で600CMMしか使わないわけですから
ファンの性能曲線から600CMMで600Paを満足し400CMMで1000Paを満足する回転数を出し1000CMMの静圧を書くのでしょうか?
こういう考えは通らないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : BM  ■日付 : 09/10/21(水) 9:41  -------------------------------------------------------------------------
   同じような回答ですが、
排煙風量は、法律で最大区画の2倍です。
圧量損失は、最遠の隣接した区画開放でもって
計算すれば、その他の排煙口でも排煙口に応じた
排煙量は確保されると思いますが。
(条件は、排煙口の大きさにあまり差をつけない)
ついでに、排煙ダクトは排煙口の大きさで決まる
ので、単位圧力損失はそれほど変らないのでは。
(速度の二乗に比例、よって最遠が大きくなる)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : hige  ■日付 : 09/10/21(水) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   BMさんどうもありがとうございます。
私が知りたいのは
排煙ファンの仕様を書くときに風量は最大の面積の2倍で書けるのですが
静圧は何を基準で書いているのかです。
始めて排煙ファンの選定をしますのでどう書くのかが判りません。
実際計算した値は
最大面積349m2ですのでファン排気量は698CMM
同時開放可能な最大面積は1Fの349m2+55m2=404m2で404CMM、このときの圧損が1400Pa
最遠(B2F)での同時開放面積は84m2+86m2=170m2でこのときの圧損は710Paです。
他は計算しておりません。
この場合、このファンは404CMMが最大の使用風量です。
機器仕様で
689CMM*1400Paと書くのか(これはオーバースペックの感じがするのですが)
404CMMで1400Paの特性で689CMMの値を読むのかが判らないのです。
BMさんは機器仕様でどのように書いていますか、教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : BM  ■日付 : 09/10/21(水) 11:52  -------------------------------------------------------------------------
   圧損計算まではできないのですが、
排煙口の大きさでダクトサイズが決まるので、
基本的には、単位圧力損失は同じ=最遠の圧損で
決まる。と思っていますが、圧損計算でダクトサイズ
が適切か確認したらどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : midship  ■日付 : 09/10/21(水) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   手元の本は古いかもしれないけど、

「新・排煙設備技術指針」1987年版だと、p62 です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンの性能  ■名前 : hige  ■日付 : 09/10/21(水) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   midshipさん
ちゃんと書いてありました。
どうもありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2286





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━