 ■題名 : 排煙ファンについて
 ■名前 : 天枷
 ■日付 : 10/1/21(木) 16:33
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
某空調会社の一年生でいま、
排煙の静圧計算をやっているのですが、
設計図のみ渡されてやっています。

その設計図では、排煙ファンの排出口の部分が
上向きなのか横向きなのか分かりません。

指示した上司に訊こうにも、
「今忙しい」
の一点張りで困っています。

もともと建築の学科(高校卒)であまり知識もないので、
一般的に「上向き」と「横向き」の
どちらを使う場合が多いのか分かりません。

ちなみに排煙ファン自体は屋内に設置されています。


もしよろしければ教えていただけないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンについて  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/1/22(金) 7:48  -------------------------------------------------------------------------
   建築図があれば、ファンの大きさや、ダクトの経路でどちら向きか判断できます。
設計図はもちろんですが、施工をするのであれば、先に施工図の検討からはいるのがスジだと思います。
風量は決まっているので、ファンの静圧は、モーター側で多少の変更ができるはず。少なくとも機器表はあるでしょうから、どういう風に収まるのか。
搬入経路も含めて検討をし、ダクト経路を想定しないと正確な静圧は計算できません。
もしどうしてもという場合は、静圧が高くなりそうな(曲りが多くなる経路)を想定して計算しておけば、後から「静圧足りない」なんて言うことは無くなるはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ファンについて  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/1/22(金) 8:36  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

なるほど、参考になりました。
とりあえず計算は静圧の多い方で
やってみることにします。