Page    2346
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙ダクトに有圧扇って?  オンチ 10/1/27(水) 12:13
   ┗Re:排煙ダクトに有圧扇って?  天枷 10/1/27(水) 17:31
      ┗Re:排煙ダクトに有圧扇って?  オンチ 10/1/27(水) 19:50
         ┗Re:排煙ダクトに有圧扇って?  天枷 10/1/28(木) 8:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙ダクトに有圧扇って?
 ■名前 : オンチ
 ■日付 : 10/1/27(水) 12:13
 -------------------------------------------------------------------------
   当社ダクト屋なのですが、既設の民間病院の増築工事で、既設側の建物に排煙設備が足りないということで、土木事務所より排煙設備の設置の指示があったらしく、施工依頼が来ました。
待合室の上部の壁面を抜き、外部へと露出ダクトで依頼を受けたのですが、排煙機に有圧換気扇を用意されています。
2ヶ所あり、1箇所は既設の通気木製ガラリからダクトで外部へ。
1ヶ所は、通用口の上部のガラスを外し、風除室をダクトで外部へ。
排煙口は付けないとのこと。
ちょっとあまりにも適当な指示で、「それはダメでしょう」と言っても、もともと検査に通ってない建物だから大丈夫。他にも問題点は山ほどあるんだ。の1点張り。せめて給気タイプで外部側から取付を希望したのですが、排気形しか間に合わないとのこと。
用意されているもので、できるだけ頑張って、ダクトは排煙設備の仕様通りに施工しましたが、有圧換気扇をダクト内に収めるのがどうしても納得いかず、何度も「知りませんよ」と言いながら施工しました。
検査は29日なのですが、待合室に外気が流れ、かなり寒いようです。
色々指摘事項はあると思うのですが、どのくらいありますか?
当社、工事業者なので排煙ダクトを設計することが経験が無く、自信を持って「これは違う」と言えないのが現状です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトに有圧扇って?  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/1/27(水) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   どうもです。

自分はこの間から排煙計算をやっているのですが、
排煙ファンの基準に、
「280℃で30分間問題なく運転できるもの。」
「最小能力は120m^3/minとする。」
とありました。

有圧扇ではこの二つの基準を満たせないと思うのですが…

期待する回答じゃなかったらすいません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトに有圧扇って?  ■名前 : オンチ  ■日付 : 10/1/27(水) 19:50  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
やっぱり色々決まりがありますよね。
そういえば聞いたことあります。
確か排煙口にも決まりがあったと思うんですよね。
「不燃材料で常時閉鎖」とかありませんでしたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトに有圧扇って?  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/1/28(木) 8:51  -------------------------------------------------------------------------
   おはようございます。

常時閉鎖はちょっとわかりかねるんですが、
「排煙口・ダクトその他煙に接する部分は不燃材料でつくる」
とありました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2346





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━