 ■題名 : 隣接する排煙区画の定義
 ■名前 : 天枷
 ■日付 : 10/2/1(月) 16:42
 -------------------------------------------------------------------------
   どうもです。
引き続き排煙計算をやっていて、
風量の計算をする時にふと思ったのですが。

茶本に載っている
「隣接する2排煙区画」
の定義は、
・ダクトのルートに沿って
・ダクトルートに関係なく
のどちらなのでしょうか?

もしよかったら教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : BM  ■日付 : 10/2/1(月) 17:19  -------------------------------------------------------------------------
    ヒント・・・
ある建物で、どこかとどこかで火災が同時発生したことは?
たぶん、ありません。どこかで火災が発生し、そして区画を乗り越え
(乗り越えより下越え)て・・・答えは・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/2/1(月) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

ってことは定義としては、
・ダクトルートに関係なく
なんですかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : BM  ■日付 : 10/2/1(月) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
    ヒントU
たしか、縦排煙ダクトは、下の階から直上階との
比較で寸法が決まるはずでは・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/2/2(火) 11:51  -------------------------------------------------------------------------
   それは初耳だったりします。
自分の持っている資料には、
そういった記述は見つけられなかったので…。

あと、自分が教えてほしいのは、
隣接する排煙区画の定義についてなのですが…。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : masa  ■日付 : 10/2/2(火) 13:28  -------------------------------------------------------------------------
   文字通り、隣接する排煙区画ですから、建築的に隣り合った排煙区画の事です。
隣り合った排煙区画では、一方の排煙区画の出火による煙の流入もしくは、引火・延焼のおそれがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/2/2(火) 17:09  -------------------------------------------------------------------------
   すみません、返信ありがとうございます。

やっぱりそうなんですね。
これで何とかなりそうです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : BM  ■日付 : 10/2/2(火) 17:12  -------------------------------------------------------------------------
    では、こんな感じですか。
・横引き排煙ダクトは、
 隣接した排煙区画の合計最大面積より計算
・縦排煙ダクトは、最下階横引きダクトと
 次の階横引きダクトの大きい方(を繰り返す)
(ファン容量は、最大区画の2倍なので、たぶん
 隣接2区画の排煙はまかなえるはずです)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/2/2(火) 17:38  -------------------------------------------------------------------------
   詳しい説明ありがとうございます。

これなら何とかなります。
ちょっと我儘な返信してすみませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 気になったオジサン  ■日付 : 10/2/20(土) 11:54  -------------------------------------------------------------------------
   おせっかいかも知れませんが

>排煙風量計算のため
なら、2区画同時解放の話ではないんでしょうか?

それなら
1)通常は隣接する2区画
2)通常でない場合(ダクト系統が別)は同系統の最近区画

当たり前の話ですが・・・

私が勘違いしているのかな?

もっとも、隣接する2区画がみなさんの説明通りと云うことに異論はありませんが

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:隣接する排煙区画の定義  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/2/22(月) 10:53  -------------------------------------------------------------------------
   すみません、ありがとうございます。

一応何とかなったので大丈夫です。
たぶん内容としては同じだと思います。