Page    2368
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼感染系病室のドレンについて  ぐるくん 10/3/1(月) 22:51
   ┗Re:感染系病室のドレンについて  okerappa 10/3/2(火) 12:12
      ┗Re:感染系病室のドレンについて  ぐるくん 10/3/3(水) 6:52
         ┗Re:感染系病室のドレンについて  okerappa 10/3/3(水) 13:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 感染系病室のドレンについて
 ■名前 : ぐるくん
 ■日付 : 10/3/1(月) 22:51
 -------------------------------------------------------------------------
   病室のPACドレンについて教えてください。
感染系の病室で(7階建て病院、4階より上が病室です)、
空調は1対1のパッケージエアコンで考えていますが、建築図の中に
『感染系病室』というものがありました。
このときのドレンについて、空気感染を防止するためにCトラップを
設けようと考えていますが、感染病室系だけ完全にドレンを別系統にして、
衛生の感染排水同様に排水処理する必要があるのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:感染系病室のドレンについて  ■名前 : okerappa  ■日付 : 10/3/2(火) 12:12  -------------------------------------------------------------------------
   Cトラップをつけるのならば、感染排水系統の立管に接続してはどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:感染系病室のドレンについて  ■名前 : ぐるくん  ■日付 : 10/3/3(水) 6:52  -------------------------------------------------------------------------
   それも考えていたのですが、隣室や、上下階の感染室に空気感染しないか
心配だったので、個々のPACドレンについてCトラップを設けることを
考えました。やはり感染ドレン系は独立した立管で、最終的に感染排水処理
(感染系の除外施設へ放流)した方が良いのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:感染系病室のドレンについて  ■名前 : okerappa  ■日付 : 10/3/3(水) 13:10  -------------------------------------------------------------------------
   根本の問題として、空気感染の可能性のある病原菌をもつ患者を入院させる病室(第1種病室)の空調は再循環による空調はNGです(全外気空調)。
詳しい内容は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を確認してください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2368





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━