Page    2372
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  t739_8 10/2/24(水) 8:04
   ┣Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  BM 10/2/27(土) 11:09
   ┣Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  どんちゃん 10/2/28(日) 11:39
   ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  masa 10/3/5(金) 8:32
      ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  どんちゃん 10/3/9(火) 12:17
         ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  masa 10/3/10(水) 15:45
            ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  どんちゃん 10/3/10(水) 16:51
               ┗Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  masa 10/3/11(木) 11:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・
 ■名前 : t739_8
 ■日付 : 10/2/24(水) 8:04
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、ある新築マンションの竣工時の消防検査があった時、耐火コンクリート壁を換気設備でSPダクトφ150で貫通させ、ガラリを取り付けていたところ、消防検査で「このガラリはFDはいらないのか?FD用ガラリはφ200からが絶対条件だったのか?」などと問いただされました。隣地境界線からの延焼ラインはクリアしているのですが、φ200からFDは絶対条件などという規定はありますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : BM  ■日付 : 10/2/27(土) 11:09  -------------------------------------------------------------------------
    これかな、というところで
消防予53号(7.03.31)、消防庁告示2号(17.3.25)。
ここで、配管の共住区画に関し直径200mmが出てます。
 ここで問題点を整理すると。
・行政側が、自分がよくわからない質問をしてないか?
・設計/施工側が、なぜ根拠条文を確認しないのか?
 そんなところでしょうか。  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/2/28(日) 11:39  -------------------------------------------------------------------------
   状況がよくわかりませんが、150でFD設置していないから200からか?
との質問があったのでは?
省令40号なら上下階で500mm以上の庇形状が無ければ延焼ラインに関係なく
150でもFD設置になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : masa  ■日付 : 10/3/5(金) 8:32  -------------------------------------------------------------------------
   特定共同住宅に該当して、消火設備の特例を受けている場合は、共住区画貫通部のダクト開口は、150φまでは防火設備の必要は無いですね。
建築基準法上のスパンドレルに該当する場合は、上下階で、有効な庇等が無く、上下の開口部の離隔が取れていない場合は、開口部に防火設備が必要になります。
この場合は、100cm2以下の開口の場合は、防火おおい等で対応できます。
上記を超える場合は、防火設備が必要なので、FD設置となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/3/9(火) 12:17  -------------------------------------------------------------------------
   150Φまでは・・・・は、150Φ未満ですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : masa  ■日付 : 10/3/10(水) 15:45  -------------------------------------------------------------------------
   ご指摘どおり、直径0.15m未満です。
150φの換気口開口が150mmの場合は駄目ですね。
呼び径150φのベンドキャップは開口直径は147mmなので、大丈夫だと思いますけど。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/3/10(水) 16:51  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん教えて下さい。
呼び径150Φで免除された事例はありますでしょうか?
私は今まで呼び径150Φは全て設置していましたので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐火壁貫通のガラリサイズによってはFD・・・  ■名前 : masa  ■日付 : 10/3/11(木) 11:51  -------------------------------------------------------------------------
   私は、実例としては、150φのベンドキャップを共住区画に設置した事はありません。
なお、特定共同住宅の共住区画貫通部の換気口は、その構造図を添付する事になっているので、構造図で0.15m未満の直径が確認できれば、許可されるのではないでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2372





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━