Page    2375
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼教室の換気  sarah 10/3/15(月) 16:15
   ┣Re:教室の換気  裕次郎 10/3/16(火) 5:25
   ┗Re:教室の換気  おっちゃん 10/3/17(水) 21:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 教室の換気
 ■名前 : sarah
 ■日付 : 10/3/15(月) 16:15
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計の新人です。よろしくお願いします。
学校の教室の換気に関する質問です。(改修)
・人員が40人超える教室に全熱交換器を設置し、換気を行いたいが、2台の床置き(天吊りと隠蔽は構造関係でなし)全熱交換器(500㎥/h)の場合、換気量が足りないことになる(250㎥/h分不足)。3台にするのがもったいない。
その場合、足りない分をどうやって取り入れたらいいでしょうか?
・ガラリを切って、廊下から欄間換気の場合、基準法の114条に違反するか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教室の換気  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/3/16(火) 5:25  -------------------------------------------------------------------------
   一人当たり20立米/Hで計算すれば、40人で800立米。50人で1000立米。 400立米機2台か500立米機2台で間に合いそうですが…
そうしても必要であれば、欄間のガラスをアルミパネルに換えて給排気形の換気扇取付です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教室の換気  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 10/3/17(水) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   教室の換気であれば、文部科学省発行の「学校環境衛生管理マニュアル」

ここでダウンロードできます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/02/04021302/002.htm

ここの56ページに間接測定法の呼気の蓄積による
定常状態での換気計算があります。
これは二酸化炭素量と濃度を基にした計算方法ですが、
計算結果は、ほぼ20m3/h・人に近い数値になるかと思いますが、
文部科学省発行ですので
根拠のある資料になるかと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2375





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━