Page    2431
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  困った君 10/7/17(土) 15:06
   ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  どんちゃん 10/7/19(月) 7:20
   ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  裕次郎 10/7/20(火) 11:11
   ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  おっちゃん 10/7/20(火) 17:25
   ┣Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  地雷4号 10/7/21(水) 7:39
   ┗Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  勇者雷電 10/7/23(金) 15:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?
 ■名前 : 困った君
 ■日付 : 10/7/17(土) 15:06
 -------------------------------------------------------------------------
   只今、大型店舗の衛生設備設計をしています。屋外に埋設型の防火水槽があり、それに補給水配管を持っていきます。量水器2次側に受水槽+加圧ポンプを設置し、全ルート給水するのですが、防火水槽にも加圧した配管で補給水を行ってもいいのですか?直圧でなければいけないという法規的なことはないでしょうか?よろしくお願いします。ちなみにここの直圧は0.12mpaしかありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/7/19(月) 7:20  -------------------------------------------------------------------------
   自分で設計していて不安なら、消防に確認すればよいのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/7/20(火) 11:11  -------------------------------------------------------------------------
   防火水槽に補給水って聞いたこと無いけど。
本当に必要なのでしょうか?
通常は消防署が来て水を入れていますが・・・・
地方によっては違うとか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 10/7/20(火) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   もしかしたら維持管理上で消防より
補給水装置を設けなさいと行政指導があったのかも知れませんね。

補給水の方式については、どちらの方法でも良いとは思いますが
直圧で行うのであれば水道法&自治体の水道条例が絡みますので
消防&自治体水道局双方の指導がはいります。

あとは、どのタイミングで補給を行うかによると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  ■名前 : 地雷4号  ■日付 : 10/7/21(水) 7:39  -------------------------------------------------------------------------
   静岡県東部で給水申請担当している者です。
地域によって、法令に違いがあるのかわかりませんが。
防火水槽が店舗の消火活動にのみ運用が可能か?地域の消火活動に運用可能なのか?で変わってくると思います。
消防、水道部と打ち合わせしてみてください。
店舗のみでの運用ならば、量水器を通して直圧で防火水槽に
地域での運用可能であれば、量水器を通さず直圧で防火水槽に

埋設型の防火水槽に、受水槽+加圧ポンプ以降での給水は行ったことはありません。(当方の周りに関してですが、参考にしてみてください。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火水槽に増圧管の接続はいいのですか?  ■名前 : 勇者雷電  ■日付 : 10/7/23(金) 15:16  -------------------------------------------------------------------------
   水槽の水を使用した後に 水を溜めるのは
土地の使用者がすべきと思います。
消火活動を行ってから わざわざ給水車から水槽へ入れて
帰るとは思えません。。。水道代は?税金?とならないかな?
消防訓練も毎年か 行うと思います。

従って 水槽の近くに散水栓を設置しておいて
給水可能なようにすべきと思います。
なお水槽は消防認定品としたほうが 検査が容易です。
(満水試験が必要です)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2431





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━