Page    2444
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙設備について  サイクロップス 10/8/20(金) 19:46
   ┗Re:排煙設備について  masa 10/8/21(土) 12:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙設備について
 ■名前 : サイクロップス
 ■日付 : 10/8/20(金) 19:46
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙設備について聞きたい事があります。

現状パチンコ屋でB1Fに排煙設備があります。
そのパチンコ屋からカラオケを作る際、
各カラオケルーム(8部屋)に排煙口を設けなければならない
と聞きました。
カラオケルームは防火区画処理をします。

その際、各カラオケルームは
1m2→1m3/min
(例 カラオケルームA 5m2=5m3/min)
の排煙風量と考えて良いのでしょうか?

教えて下さい。
宜しく御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙設備について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/8/21(土) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   1m3/u・minで間違いありません。
ただし、最大排煙区画に対して極端に区画面積が少ない場合は、同時開放を考慮くする必要があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2444





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━