Page 2446 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼暖房負荷計算の隙間風 まるりん 10/8/23(月) 10:30 ┗Re:暖房負荷計算の隙間風 u7 10/8/23(月) 21:19 ┗Re:暖房負荷計算の隙間風 まるりん 10/8/23(月) 21:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 暖房負荷計算の隙間風 ■名前 : まるりん ■日付 : 10/8/23(月) 10:30 -------------------------------------------------------------------------
暖房負荷計算の際に、隙間風を計算しますが、 本によっては顕熱のみ計算するときと、潜熱・顕熱両方を計算 することがあるようですが、区別はどうすれば良いか教えてください。 設計中の物件は、温水パネルヒーターによる暖房ですが・・・。 今回は、顕熱のみで良いのでしょうか。 |
加湿をするかしないかです。 加湿しないのに、潜熱負荷を計算して、負荷をどう処理しますか? パネルヒーターも加湿がないですから、顕熱のみでしょうね。 別途、暖房器具があって潜熱処理をしているなら、そっちでみる必要があります。 まあ、そもそも常時換気が義務付けられたので、私は隙間風を負荷としてみる必要はないと思っていますが… |
u7さんありがとうございました どの本を見ても書いていなかったので 助かりました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━