 ■題名 : 暖房負荷計算の隙間風
 ■名前 : まるりん
 ■日付 : 10/8/23(月) 10:30
 -------------------------------------------------------------------------
   暖房負荷計算の際に、隙間風を計算しますが、
本によっては顕熱のみ計算するときと、潜熱・顕熱両方を計算
することがあるようですが、区別はどうすれば良いか教えてください。

設計中の物件は、温水パネルヒーターによる暖房ですが・・・。
今回は、顕熱のみで良いのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:暖房負荷計算の隙間風  ■名前 : u7  ■日付 : 10/8/23(月) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   加湿をするかしないかです。

加湿しないのに、潜熱負荷を計算して、負荷をどう処理しますか?

パネルヒーターも加湿がないですから、顕熱のみでしょうね。
別途、暖房器具があって潜熱処理をしているなら、そっちでみる必要があります。


まあ、そもそも常時換気が義務付けられたので、私は隙間風を負荷としてみる必要はないと思っていますが…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:暖房負荷計算の隙間風  ■名前 : まるりん  ■日付 : 10/8/23(月) 21:36  -------------------------------------------------------------------------
   u7さんありがとうございました
どの本を見ても書いていなかったので
助かりました