 ▼インバート桝について  ゆな 10/9/3(金) 11:24
   ┗Re:インバート桝について  makukiti 10/9/3(金) 12:44
      ┗Re:インバート桝について  ゆな 10/9/6(月) 11:45
         ┗Re:インバート桝について  makukiti 10/9/6(月) 12:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : インバート桝について
 ■名前 : ゆな
 ■日付 : 10/9/3(金) 11:24
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。
機械設計をしています。
インバート桝についてなのですが、
汚水と雑排水を一緒に繋ぐ事は出来ないのですか?
つまらない質問だとは思いますが、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝について  ■名前 : makukiti  ■日付 : 10/9/3(金) 12:44  -------------------------------------------------------------------------
   汚水・雑排水・雨水、大きく3つに分類されますよね。
インバートがあるか泥溜りがあるかもしくは放流先等が合流か分流かで区別します。
 
微妙なのは指摘通り雑排水で住宅などの家庭から洗濯機や流しの排水なら汚水系統でインバートがあるで一般的に良い訳です。
 
例えば「エアコンのドレン」とか「ポンプや水槽からの排水」、これらは雑排水と考えますけど汚水系統に接続するとすると通常は最後にトラップ桝を経由。
 
なので屋外で汚水系統(汚物とか臭気が出る可能性のある系統)に接続するには直接繋いでは駄目でトラップ桝を設けて接続。
 
下水本管が合流だったらエアコンのドレンとか雑排水よりも雨水に近いキレイな排水とかだと雨水系統に結んでも問題は無いしトラップが切れて臭気が上がる可能性も低い事になります。
 
下水本管が分流だと当然NG、その状況に応じて使い分ける感じですね。
 
私の説明の多くは少々アバウトで申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝について  ■名前 : ゆな  ■日付 : 10/9/6(月) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
雑排水にトラップ桝をつけますので、汚水と雑排水、別系統の桝を設置する事にしました。
たびたび質問なのですが、1F系統の汚水と2F〜系統の汚水を同じ桝に繋ぐ事は可能なのでしょうか??・・・
可能であるならばどのように繋ぐ事が出来るのでしょうか。
参考図書などあれば教えて頂きたいのですが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:インバート桝について  ■名前 : makukiti  ■日付 : 10/9/6(月) 12:14  -------------------------------------------------------------------------
   屋内配管で最下階の排水を別系統にするというのはよくある考え方で当然正しい設計なり施工となりますが第一桝での接続・合流は問題ありません。
 
今は省力化で桝が塩ビ桝の小口径が多く使われますので、このケースでも製品はカタログに載ってますし、別々の桝にしても良い訳です。
 
コンクリート桝はインバートを切って合流、それなりの桝の内法が無いとインバートが作れないのでそれは何か専門書とか参考図を見るべきでしょう。
 
荷重が掛かるとか深い桝や点検上重要な桝じゃなければ塩ビ桝を使うのが多いんじゃないかなって思われます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2462





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━