Page    2483
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼厨房機器換気計算について  建築マン 10/11/25(木) 15:34
   ┣Re:厨房機器換気計算について  生茶 10/11/25(木) 17:13
   ┗Re:厨房機器換気計算について  masa 10/11/26(金) 9:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 厨房機器換気計算について
 ■名前 : 建築マン
 ■日付 : 10/11/25(木) 15:34
 -------------------------------------------------------------------------
   基本的な事をお尋ねいたします。
店舗の厨房ダクトシロッコファンの選定で
悩んでおります。
電磁フライヤー、電磁調理器が有り上部はフードです
フードの面風速計算は5,000m3/hに対し
電気容量による計算は1,000m3/h程度です。
通常風量大きい方で機器選定しますが今回の様に
あまりにも差が大きい場合はどうされていますか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房機器換気計算について  ■名前 : 生茶  ■日付 : 10/11/25(木) 17:13  -------------------------------------------------------------------------
   運用面において ぜんぜん吸わないぞ!

とのクレームを防ぎたいならフード面速を考慮します
私なら・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房機器換気計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/11/26(金) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   面風速優先にした方がいいでしょう。
連続的に煮沸するような用途(スープの煮出し)の場合は意外にドラフト風速が早い場合があり、排気がフードで補足できない場合があります。
燃焼機器の場合も、理論排ガス量計算より多めにしないと、排気がフードからあふれるのは良くある事ですよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2483





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━