Page    2487
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  エクセル 10/10/29(金) 15:58
   ┣Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ほしいく 10/12/5(日) 20:29
   ┣Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  beech 10/12/7(火) 16:07
   ┗Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  thor 10/12/10(金) 12:48
      ┗Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  さてあなたは 10/12/12(日) 22:24
         ┗Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  thor 10/12/13(月) 12:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について
 ■名前 : エクセル
 ■日付 : 10/10/29(金) 15:58
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめて投稿させていただきます。
工場に屋内消火栓を設置するのですが、ポンプユニットの吸込み配管に
フレキ・Yスト・仕切り弁を設置するよう消防から指示がありました。
ポンプの圧損計算をするのにフレキ・Yストの直管相当長さがわかりません。
これは品物の圧力損失の表などから計算するのでしょうか?
計算するとすれば計算の仕方などご教授していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ■名前 : ほしいく  ■日付 : 10/12/5(日) 20:29  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは。
国交省が出してる設備設計基準のYストって載ってなかったですかね?
給水設備かなんかだっとと思います。

なければカタログ値で問題ないと思います。
なんこかのメーカーのものから値を入れても問題ないはずです。

でも消防からそんな事言われるんですね?
私は経験ないのでなんともいえませんが、そういうの多いんでしょうか?

逆に質問になってしまいましたが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ■名前 : beech  ■日付 : 10/12/7(火) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   直管相当長さはカタログに記載していないメーカーも多いので
メールや電話で直接問い合わせるのが一番確実です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ■名前 : thor  ■日付 : 10/12/10(金) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   消火にYスト使います?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ■名前 : さてあなたは  ■日付 : 10/12/12(日) 22:24  -------------------------------------------------------------------------
   消火にYストは結構ありますよ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプユニットの圧損計算について  ■名前 : thor  ■日付 : 10/12/13(月) 12:40  -------------------------------------------------------------------------
   そうなんですか。
こちらでは指導されたことも、付いてるのを見たことも無かったので。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2487





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━