Page      25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼蒸気配管でネジ接合?  配管屋 02/8/22(木) 19:33
   ┣Re:蒸気配管でネジ接合?  buri 02/10/31(木) 23:01
   ┗Re:蒸気配管でネジ接合?  mori 02/11/18(月) 9:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気配管でネジ接合?
 ■名前 : 配管屋
 ■日付 : 02/8/22(木) 19:33
 -------------------------------------------------------------------------
   先日(お盆)に、蒸気配管の依頼があり緊急に、溶接職人を探したのですが、見つからず
急遽、衛生工にてネジ接合で施工しました(65A〜100A)約250M。
圧力10k、温度200℃。接合材には気を使いましたが、なにぶんお盆前で手配がつかず、F-119を40%、残りを一般蒸気用ヘルメ(シールテープ併用)で施工しました。
耐圧検査は3.0Mpaを一昼夜、今のところ漏れは無いのですが、24時間稼動工場なので、心配でなりません。
ちなみにパイプはSGP(白)ソケット未使用(10kフランジ)
経験豊かな皆さん、私ってチャレンジャーでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管でネジ接合?  ■名前 : buri  ■日付 : 02/10/31(木) 23:01  -------------------------------------------------------------------------
   チャレンジャーでしょう。
白管内部はもはや原管黒管でしょうし,10k条件でSGPは
プラント配管とするとつらいものでしょう。
ましてやネジ接合となると.....
勾配とか留意されたんでしょうか。
伸縮とか管末トラップの選択とか......
蒸気系は設計者より施工者の能力に係わる部分が多いので
投稿しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管でネジ接合?  ■名前 : mori  ■日付 : 02/11/18(月) 9:02  -------------------------------------------------------------------------
   蒸気配管をねじ接合するのはいいと思います。
ヘルメも蒸気用を使っているのでたぶん大丈夫でしょう。
ただ、配管をSGP(白)を使ったのはかなりのチャレンジャーだと
思います。
亜鉛は60℃くらいからはく離してきますので
本当だったら冷温水管にも使用したくないくらいです。
あとパッキンを使用する場所があるなら
コストにもよりますが「ボルテックス」を使用した方がいいと思います。
高圧になればなるほど必須です。
私も蒸気配管では痛い目を見ましたので返信した次第です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 25





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━