Page    2518
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防爆倉庫の換気量について  モモ 11/3/10(木) 17:50
   ┗Re:防爆倉庫の換気量について  u7 11/3/10(木) 23:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防爆倉庫の換気量について
 ■名前 : モモ
 ■日付 : 11/3/10(木) 17:50
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。モモと申します。
早速ですが、質問させてください。

揮発性燃料を貯蔵する倉庫にて
室温が50℃を超えると、燃料の性質が変わってしまう
ということで、室温を50℃以下にしたいと思うのですが、
換気で、室温を50℃以下にしたいと考えた場合の
必要換気量の計算方法などはあるのでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防爆倉庫の換気量について  ■名前 : u7  ■日付 : 11/3/10(木) 23:33  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な温度計算式は下記の通り
どこに載っているかといわれても教科書に載っているのをちょっと応用したような内容なので、ズバリは載っていません。

葱・A(SAT-Ti)+c・ρ・V(To-Ti)+Q+αs・A・Ts=0
        ↑
      部屋の換気分

K :熱貫流率(W/m2K)
A :壁面面積(m2)
Ti:室温
To:外気温度
SAT:相当外気温度(日射を考慮した外気温度)
c :比熱(cρ=0.33)
ρ :比重
Q :室に影響を与える発熱量(顕熱)(W)
αs:床スラブの熱伝達率(6くらいでみておけばいいかと)
Ts :床スラブの温度(仮定するしかない。夏場で25〜28度くらい。経験値)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2518





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━