Page    2560
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管の膨張とエルボの関係について  ゴージャス 11/4/22(金) 20:21
   ┗Re:配管の膨張とエルボの関係について  beech 11/5/11(水) 12:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管の膨張とエルボの関係について
 ■名前 : ゴージャス
 ■日付 : 11/4/22(金) 20:21
 -------------------------------------------------------------------------
   温水暖房についてお尋ねします。
屈曲部があると、配管の膨張を吸収が出来ると、継ぎ手メーカーと打ち合わせをした時に話がありました。
但し、屈曲部間の距離については、工事サイドの話になるので数値は分からないとありました。

それで、皆さんのアドバイスを受けたい事は
直線部分15m前後で両端部は2クッションの経路には固定端が必要か否か?

情報が不足していましたら、補足いたします。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管の膨張とエルボの関係について  ■名前 : beech  ■日付 : 11/5/11(水) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には配管全長、材質、サイズ、固定点間のXYZ距離、流体の温度から
熱伸縮量と反力を求めます。簡易の判定式を使用したので計算は省きますが

25A-SUS304TP、流体=水(50度) 固定点間(X=15m,Y=0m,Z=0m)とした場合、
YまたはZ方向へのクッション部?の合計が1mあればギリギリ持ちます。
つまり直線15mに対して全長16m以上必要ということになります。

固定点が必要か、についてはケースバイケースですが、ちょうど中間に
一つ入れるなら、上記の条件で固定点間のクッション部の合計が0.7m以上、
つまり全長16.4m以上となります。

不安であれば設計を依頼した会社に計算書(検討書)の提出を求めてみましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2560





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━