 ■題名 : 排水管・排水枡について
 ■名前 : よし
 ■日付 : 11/7/19(火) 13:22
 -------------------------------------------------------------------------
   常時、水質計器からの排水で30L/min程度の排水があります。
室内ですが、現場打ちのピットのようなものを作って、室内/屋外の貫通部分の室内側に枡を設けて、室内の枡まで排水しようと思っています。
枡から先は配管で屋外の側溝までもっていこうと思っています。
そこで、排水管(塩ビ)の口径はいくつにしたらよいでしょうか?
枡〜屋外側溝までL=8m、勾配1/100を考えています。自然流下です。

マニングの公式の計算も調べましたが径深をいくつにしたらいいかわかりませんでした。(径深をいくらに設定するかでいくらでも流量が増やせるので、径深をどのように考えたらよいかだけでもわかると助かります。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管・排水枡について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/7/20(水) 6:12  -------------------------------------------------------------------------
   その程度の排水なら難しく考えなくても・・・
ちょうど浴槽の排水程度。
通気があれば50Aで十分ですが、通気無しでしょうから75Aあれば十分ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管・排水枡について  ■名前 : よし  ■日付 : 11/7/20(水) 16:30  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
社内で100Aという意見が出ており、それでもまだ小さすぎるという人もいたりして、迷っていました。
75Aか100Aにしたいと思います。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管・排水枡について  ■名前 : ttm  ■日付 : 11/7/22(金) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   すでに排水管の口径を決められた
ようですが、排水管の設計基準が
あります。

排水ポンプや同様の機器からの排水は
3.6L/minごとに器具排水負荷単位は
2単位となります。

排水量を30L/minとすれば、
30÷3.6×2=16.7単位 → 17単位

排水管の勾配を1/100とすると
排水管の口径は、75Aとなります。

75Aの場合、20単位までですから
排水量が不確定なら100Aにするほうが
よいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管・排水枡について  ■名前 : よし  ■日付 : 11/7/25(月) 10:09  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
器具排水負荷単位を調べてみます。