 ▼受水槽について  さかな 11/12/16(金) 14:55
   ┗Re:受水槽について  鮫丸 11/12/16(金) 16:23
      ┣Re:受水槽について  さかな 11/12/21(水) 13:21
      ┃  ┣Re:受水槽について  鮫丸 11/12/26(月) 9:45
      ┃  ┗Re:受水槽について  ママ 11/12/27(火) 20:15
      ┗Re:受水槽について  おさかな 12/1/6(金) 15:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 受水槽について
 ■名前 : さかな
 ■日付 : 11/12/16(金) 14:55
 -------------------------------------------------------------------------
   受水槽のオーバーフローとドレンの決め方が分かりません。

いろんな文献をあたりましたが出てきません。

新入社員で苦しんでます。

分かる方は教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : 鮫丸  ■日付 : 11/12/16(金) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   1人で仕事をしてるのですか?
まずは上司に聞いてみては?

あとは茶本を読みましょう。オーバーブローの件は解決するはずです。

茶本の意味がわからなかったら上司に聞いてみましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : さかな  ■日付 : 11/12/21(水) 13:21  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

茶本には、オーバーブローは給水管の2サイズUPしか書いていませんでした。これでは本質的な意味が分かりません。排水は書いてありませんでした。

大変困ってしまいました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : 鮫丸  ■日付 : 11/12/26(月) 9:45  -------------------------------------------------------------------------
   上司には相談しましたでしょうか?

>これでは本質的な意味が分かりません。
では逆に質問ですが、オーバーブローは何の為の配管ですか?
考えてみてください。

排水(ブロー配管)に関しても同様に、
何の為の配管か意味を考えて見ましょう。

口径の決定はそれからですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : ママ  ■日付 : 11/12/27(火) 20:15  -------------------------------------------------------------------------
   設計図書に受水槽の図面があると思うので
(系統図などに書かれていると思われます)
サイズが知りたいだけであれば、それを探して
ください。本質的な意味が知りたいのであれば
設備本(数え切れないくらいあります)を読ん
で理解して下さい。
給水管のサイズがわかれば答えてくれる人がい
ると思うので、受水槽容量とともに情報を載せ
ないと返信がこないのでは・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:受水槽について  ■名前 : おさかな  ■日付 : 12/1/6(金) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
   受水槽のオーバーブローは、空衛学会の実務の知識に出てますよ。
ブローはトリチュリーの定理を使って何時間で排水できるかを決めて計算できますよ。
以上!