Page    2668
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[復元-15293] 受水槽のサクションの口径 / yasu  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-15293] 受水槽のサクションの口径 / yasu
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 19:55
 -------------------------------------------------------------------------
   15293) 受水槽のサクションの口径 / yasu


受水槽のタッピングの口径は、計画使用水量から求めた、口径選定でよかったですか?
今回は単独交互給水ユニットを使います。

1日計画使用水量が 集合住宅9戸 なので 53L/min 
口径は Q=AV より 25mm 

なり、受水槽の流入は 25mmに選定しました。

ですが、受水槽からポンプサクションの配管サイズは25mmと考えればよかったですか?ちなみにポンプサクションは32mm、デリベリは25mmです。

ポンプの選定は 全揚程 19m

──────────────────────────────────────

15294) Re:受水槽のサクションの口径 / yasu


間違えました。

サクションは25mm、デリベリは32mmでした。

──────────────────────────────────────

15295) Re:受水槽のサクションの口径 / masa


通常は、ポンプの最大給水量で選定します。
流速は、2m/s程度ですね。
ポンプの最大給水量を瞬時最大給水量で選定しているなら、160L/min〜210L/minくらいですかね?
ポンプサクションの口径は、50mmになると思います。

──────────────────────────────────────

15296) Re:受水槽のサクションの口径 / masa


設計給水量で選定して良いと思います。
53L/minですから、推奨流速1.2m/sで選定すると、32mmになりますね。

──────────────────────────────────────

15297) Re:受水槽のサクションの口径 / yasu


masaさん ありがとうございます。

──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2668





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━