Page    2676
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[復元-15329] 蒸気配管の選定について / 設備のまるお  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-15329] 蒸気配管の選定について / 設備のまるお
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 20:04
 -------------------------------------------------------------------------
   15329) 蒸気配管の選定について / 設備のまるお


蒸気配管の選定について分からないことがあるので教えてください。
蒸気配管選定の参考文献はオーム社の実務の知識です。
エネルギーセンターから蒸気配管が貯湯槽用に機器手前3m付近に50Aのゲージ圧力0.35kg/hできています。
この場合、機器までの圧力降下がほとんどないと思うのですが、許容圧力降下は一般に使われる0.01MPaを当てはめていいものなのでしょうか?
また、熱交換器をメーカーに選定してもらうのですが、機器での蒸気圧力は0.35kg/hではなく、0.25kg/hと伝えればよいのでしょうか?
実際、機器での蒸気圧がわからないと思うのですがどのようにメーカーに指示すればよいのでしょうか?
いままで、ボイラー圧力をそのまま熱交換器メーカーに伝えていたのですが、よく考えてみると配管抵抗があり機器での圧力は下がっていると思うのですが、
ボイラー圧で熱交換器を選定すると、必要容量より小さかったということなのでしょうか?

分かる方がいらしたらご回答をお願いします。

──────────────────────────────────────

15332) Re:蒸気配管の選定について / takumi


蒸気量、蒸気圧力、管サイズ、管の距離が分かっているのであれば、
その経路の圧力損失値は算出できると思います。

・蒸気量、蒸気圧力、管サイズから単位圧力損失値を調べる(線図等で)
・上記にm数を掛けて、その経路の圧力損失値を算出する。

──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2676





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━