Page 2921 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼窓面の面風速について hirota 14/6/5(木) 13:25 ┗Re:窓面の面風速について masa 14/6/7(土) 7:47 ┗Re:窓面の面風速について hirota 14/6/7(土) 11:58 ┗Re:窓面の面風速について masa 14/6/7(土) 13:05 ┗Re:窓面の面風速について hirota 14/7/7(月) 18:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 窓面の面風速について ■名前 : hirota ■日付 : 14/6/5(木) 13:25 -------------------------------------------------------------------------
体育館(床面積約900平米)の夏場換気の為に排気用換気扇の取り付けを検討しています 換気扇は吹き抜け(2階)キャットウォーク部のFIX窓を改修して取り付け、 給気は1階の足元の既存の窓(開口約1平米×20ヶ所)から行ないます 体育館の容積、換気回数(15〜20回)から検討しようと考えていますが その時に、給気用の窓面の面風速はどの程度考慮した方がいいのでしょうか? 3m/s程度あっても大丈夫でしょうか? 使用者は大人でトレーニングがメインですのでかなり換気をしたいとの要望です 風きり音、扉の開閉への支障等デメリットは説明していくつもりです 宜しくお願いします |
基本的には、給気窓の直近で支障の無い風速とする必要があります。 騒音に関しては、窓の形状によりますが、通過風速5m/s以下であれば、体育館では支障は無いと思います。 なお、自然通風システムのメーカーでは、3m/s〜5m/sを制限風速としている例が多いです。 体育館の競技内容によっては、競技エリアの風速に制限がある場合もあるので、換気ファンは、台数制御もしくは、変風量(強・弱切り替え等)とした方が良いでしょう。 また、外風圧によっては、給気窓間で通風する可能性もありますから、全周で考えるより、1面でも制限風速を超えないような配慮が必要です。 |
返信ありがとうございます 競技自体は剣道柔道等の武道が中心だと思いますので大丈夫だと思います 「1面でも制限風速を超えないよう」というのは 現在、北西南面に掃きだし窓があるのですが 西面(1面)のみで給気を想定した場合と考えてよいのでしょうか? 産業用有圧換気扇ですので、回路を分けて設置しようと考えてます。 初めの現地調査では、200V回路が3回路空きがあるのを確認しています 例えば三菱電機(EWG-60FTA)を設置するとしたら 何台まで設置できるのでしょうか?(すいません、電気設計に疎いもので) |
給気窓に関しては、2面以上を開放した場合は、風向によって、給気窓だけで空気の流通がおきる場合があるので、1面のみで制限風速以下になるように設定した方が無難です。 EWG-60FTAは3φ200V 0.75kwなので、仮に20ATのブレーカーならば4台(合計3kw)、30ATのブレーカーならば6台(合計4.5kw)、50ATのブレーカーならば10台(合計7.5kw)まで接続可能です。 始動電流は、12.7A、運転電流は2.75Aなので、同時起動した場合は、20ATで3台、30ATで4台、50ATで7台が最大台数となります。(ブレーカーの瞬時引き外し容量が定格の200%の場合) 遅延リレーなどで始動順序を変えて、瞬時引き外し容量以下にすれば、最大接続台数までは接続可能です。 |