Page    2933
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼紛体の吸湿を防ぐには  tamanegima 14/7/28(月) 21:27
   ┣Re:紛体の吸湿を防ぐには  masa 14/7/29(火) 12:51
   ┗Re:紛体の吸湿を防ぐには  tamanegima 14/7/29(火) 20:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 紛体の吸湿を防ぐには
 ■名前 : tamanegima
 ■日付 : 14/7/28(月) 21:27
 -------------------------------------------------------------------------
   空調が主の設備屋です。
紛体を扱う部屋の空調で、紛体の吸湿を防ぐにためには絶対湿度が同じなら、
相対湿度は関係ないのでしょうか? それともやはり相対湿度は低いほうが
吸湿しにくいのでしょうか?
その場合、冷却除湿しているので再熱器が必要ということでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:紛体の吸湿を防ぐには  ■名前 : masa  ■日付 : 14/7/29(火) 12:51  -------------------------------------------------------------------------
   吸湿に関しては、空気中の水蒸気分圧が関係してくるので、絶対湿度より、相対湿度の方が重要です。
除湿の結果、室内の顕熱比により、要求温度にならない場合は、再熱をかけて、室内の要求温度と除湿空気の吹出温度が、顕熱比線上に乗るように調整する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:紛体の吸湿を防ぐには  ■名前 : tamanegima  ■日付 : 14/7/29(火) 20:55  -------------------------------------------------------------------------
   なんとなく相対湿度が関係しそうに思っていましたが、教えていただいた
ヒントを元に勉強してみます。
大変ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2933





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━