Page     301
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼暖房時の吹出風速  ひの 03/9/22(月) 19:34
   ┗Re:暖房時の吹出風速  なかしん 03/9/23(火) 10:32
      ┗Re:暖房時の吹出風速  ひの 03/9/24(水) 19:19
         ┗Re:暖房時の吹出風速  なかしん 03/9/25(木) 5:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 暖房時の吹出風速
 ■名前 : ひの
 ■日付 : 03/9/22(月) 19:34
 -------------------------------------------------------------------------
   天井高が3.6mの吹出し口(アネモ)の暖房時必要吹出し風速はどのくらいにしたら良いか教えてください。一般的には4.0以下と思いますが、暖房は効くのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:暖房時の吹出風速  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/9/23(火) 10:32  -------------------------------------------------------------------------
   >天井高が3.6mの吹出し口(アネモ)の暖房時必要吹出し風速はどのくらいにしたら良いか教えてください。一般的には4.0以下と思いますが、暖房は効くのでしょうか。

一般的にアネモのネック風速は、4.0m/Sと言われています。これは騒音からくるもので音の条件がなければ、上げても良いと考えています。各メーカーにより性能
が異なります。カタログを見ていただければ、7.0m/Sや10m/Sまであります。
暖房が効くか?と言われた場合、アネモの配列、コーンの上下、レタンの位置
窓面のドラフト等の検討材料が必要と思われます。
空調空気が到達するかは回答できると思いますが・・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:暖房時の吹出風速  ■名前 : ひの  ■日付 : 03/9/24(水) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>天井高が3.6mの吹出し口(アネモ)の暖房時必要吹出し風速はどのくらいにしたら良いか教えてください。一般的には4.0以下と思いますが、暖房は効くのでしょうか。
>
>一般的にアネモのネック風速は、4.0m/Sと言われています。これは騒音からくるもので音の条件がなければ、上げても良いと考えています。各メーカーにより性能
>が異なります。カタログを見ていただければ、7.0m/Sや10m/Sまであります。
>暖房が効くか?と言われた場合、アネモの配列、コーンの上下、レタンの位置
>窓面のドラフト等の検討材料が必要と思われます。
>空調空気が到達するかは回答できると思いますが・・・・・

ロビーですので騒音の制限は多少あります。アネモは3mピッチでレタンはドアガラリで廊下を通して機械室に戻しています。窓は殆どありません。この条件でご解答いただけますでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:暖房時の吹出風速  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/9/25(木) 5:41  -------------------------------------------------------------------------
   >ロビーですので騒音の制限は多少あります。アネモは3mピッチでレタンはドアガラリで廊下を通して機械室に戻しています。窓は殆どありません。この条件でご解答いただけますでしょうか。

アネモC-#25を設置したと仮定いたします。
ネック風速で、4.0m/sとすると拡散半径が2.0m〜3.0m(残風速0.5m/s)です。
(各メーカーで異なります)
天井高さは、2.7mを基準にしていることが多く天井高さが1m高くなる
ごとに拡散半径は1m小さくすることができます。アネモピッチは3.0mと
すると円の重なりが多くなってもドラフトを感じないと思います。
到達距離(垂直吹出)は、4.5m〜4.7m(残風速0.5m/s)前後なので
到達すると考えられます。暖房の場合、吹出温度と室内温度との差
でも到達距離が変化しますので注意してください。
温度差が多いと到達距離が減少いたします。
先にも述べましたが、メーカーにより性能図(表)が異なりますので
確認が必要です。冷房時と暖房時でコーンを自動調整(上下)するも
のもありますので検討したらいかがでしょうか。
ロビーの空調では、扉の開閉、エアーバランスの崩れによる外気の
流入がありますので注意をしてください。何度かクレーム処理をした
ことがございます。
空調の「効く」・「効かない」は、負荷計算の根拠が第一ですので
確認をしてくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 301





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━