 ■題名 : 60MPaって弱いんですか?
 ■名前 : ポンプ
 ■日付 : 15/6/2(火) 11:28
 -------------------------------------------------------------------------
   僕らの認識でいいますと超高圧なんですけど。
熱媒に60MPaも圧力掛ける方がよっぽどエネルギーロスなんじゃないでしょうかね。

なんか根本的に理解ミスしてるのかなぁ。
ちなみに説明文の中でハイヒールのかかとにかかる圧力が10MPaとか書いてありましたけど、
それも釈然としません。
仮にハイヒールの踵の面積が1cm2として、体重50Kgの女性なら片足踵立ちで50Kgf/cm2じゃないですか。
4.9MPaですよね。
100Kgの大柄な女性でやっとヒールの踵には10MPaなんじゃないんですかね。
スピードを加味した打力のことを行ってるのかなぁ。


「東大の大越教授らのグループが画期的な『蓄熱セラミックス』を発見した、と発表しました。
何が画期的かというと、氷蓄熱の約70%という大容量を持ちながらも、エネルギーを長時間保存でき、必要な時に[60MPa] という弱い圧力を加えるだけで取り出すことができるそうです。
さらに、1kg当たり1000〜2000円程度の安価で製造できるそうですから、
これは期待せずにはおれません。」

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:60MPaって弱いんですか?  ■名前 : masa  ■日付 : 15/6/2(火) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   東大の実験室の油圧プレスで出せる程度の圧力だから、弱い圧力と言っているのかもしれません。
いくら、弱い圧力でも、1uにかければ、60MN=6.12×10^6kgf、6,120tですからね。
結構大きい圧力だと思います。
230kJ/Lの蓄熱能力ですから、1m3の場合は、230MJ蓄熱出来る事になります。
熱の取り出し方としては、高圧の熱媒を蓄熱セラミックスのまわりに流し、熱媒が放出した熱を吸収する方法が記載されています。
蓄熱は、逆に200℃以上の熱媒を低圧で蓄熱セラミックスのまわりに流し、熱媒の熱を蓄熱セラミックスに吸熱させる事になります。
単純に、60MPaって表記しないで、600気圧程度と記載すれば、弱い圧力とは表記できなかったと思いますけどね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:60MPaって弱いんですか?  ■名前 : ポンプ  ■日付 : 15/6/2(火) 13:55  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。

JIS10Kの規格を大きく逸脱した配管類の用意が必要なんて、
現実離れしてすよね。