 ■題名 : 貫通スリーブについて
 ■名前 : FUKUBE
 ■日付 : 15/6/27(土) 9:02
 -------------------------------------------------------------------------
   因幡電工の耐火テープもしくは
セキスイ化学のフィブロックを用いて
冷媒配管を中空壁の界壁気貫通処理の際、
鋼製スリーブ設置が必要ですが、
認定書記載の材質、長さ、厚みをクリアしていれば
ラッキングカバーを貫通スリーブとして
利用可能でしょうか 。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:貫通スリーブについて  ■名前 : masa  ■日付 : 15/6/28(日) 3:59  -------------------------------------------------------------------------
   特に、専用品が明記されていない場合は、施工要領で指定されている材料を使用可能です。
フィブロックの場合は、鋼板厚0.3mm以上のスリーブで幅80mm以上、突き付けもしくは、オーバーラップであれば、仕様に合います。
因幡電工の耐火テープの場合は、特に鋼板スリーブの仕様が明記されていません。(認定書では、厚さ0.25mm以上、幅100mm以上となっています)
これらの材料と同等の仕様であれば、ラッキングカバーも使用可能です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:貫通スリーブについて  ■名前 : FUKUBE  ■日付 : 15/6/30(火) 6:11  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございました。