 ■題名 : 電気配線工事について
 ■名前 : niumo
 ■日付 : 15/8/30(日) 23:08
 -------------------------------------------------------------------------
   電気施工図を書いているものです。
電気配線工事の質問をさせていただきます。

一般的な建材ボード等でなく
金属板で製作してある壁や天井です。
通常と同じ考え方で配線ころがしや裏ボックス取付を行って
基準上、安全上、問題ないのでしょうか??

基本的なことを伺っていたら申し訳ありません。
このようなことは経験がありません。
ご指導いただけるようでしたら有り難いです。
よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気配線工事について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 15/8/31(月) 18:50  -------------------------------------------------------------------------
   >金属板で製作してある壁や天井です。

パーティションのような物でしょうか?
電源は100V?200V?

いずれにしても
ケーブル工事、若しくは配管工事でのIV配線で
貫通部の絶縁処理、及び必要箇所のアース工事を
ちゃんとやれば問題ないと思います。

もし、心配であれば配管してケーブル配線することもありかと・・・

樹脂管、樹脂ボックスを使う方が便利かと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気配線工事について  ■名前 : niumo  ■日付 : 15/8/31(月) 21:50  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイ様、早速ご返信くださり有難うございます。

確認しましたところ建物の壁、天井でなく
金属の板で作られた箱状の展示物でした。
電源は100Vで、負荷は照明器具1台とスイッチです。

重ねて質問で恐縮ですが…
貫通部の絶縁処理とは、
樹脂管保護でよいのでしょうか…?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気配線工事について  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 15/9/1(火) 6:43  -------------------------------------------------------------------------
   開口部切り口の絶縁ですので

単一金属板であれば、通称「ムカデ」を使いますが
箱形だと奥の方は使えないので、VE管を使います。
これはモルタル・ラス貫通の施工と共通かと思います。

内線規程 お持ちですよね!
活用されることを願ってやみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気配線工事について  ■名前 : niumo  ■日付 : 15/9/28(月) 22:57  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイ様
大変お返事遅くなりまして申し訳ございません。
ご指導をいただいてありがとうございました。
内線規程を読みまして、絶縁板を使った器具取付や
貫通部の処理など参照し、参考にすることができました。
心より御礼申し上げます。
niumo

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ご報告有り難うございます。  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 15/9/29(火) 6:53  -------------------------------------------------------------------------
   このようにご報告頂けると、私の拙い回答が

少しでもお役に立てたことが理解できて嬉しいです。

今後のご活躍に期待します。