Page    3084
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  るうねこ 15/10/12(月) 16:11
   ┣Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  masa 15/10/12(月) 19:47
   ┣Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  るうねこ 15/10/13(火) 8:37
   ┗Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  まくん 15/10/15(木) 17:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率
 ■名前 : るうねこ
 ■日付 : 15/10/12(月) 16:11
 -------------------------------------------------------------------------
   遮熱塗料メーカーのカタログに日射反射率75%とうたっていますが、
単純に屋根面からの侵入熱冷房負荷が75%削減されると考えて良いのでしょうか。
屋根仕様は折半屋根(鋼)0.8t+断熱材5t貼り付けです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/12(月) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な屋根の日射反射率が25〜30%なので、75%の反射率ならば、50〜45%の日射が余分に反射される事になります。
伝熱要素でどの程度軽減できるかが不明です。
一般的には、室内負荷の軽減率30%程度となる事が多いでしょう。
日射だけでなく、熱貫流率も下がるならば、その分の効果もあるかもしれません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : るうねこ  ■日付 : 15/10/13(火) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮熱塗料施工した場合の冷房負荷削減率  ■名前 : まくん  ■日付 : 15/10/15(木) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   熱計算で単純に日射吸収率のaが変わるだけですので、計算式上わかるかと思います。
熱貫流率Kについては、塗膜の厚さ程度ではほとんど抵抗ないので影響はありません。


K(To+aJ/αo-Ti)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3084





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━