Page    3093
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼27年度試験  あっちゃん 15/10/31(土) 21:25
   ┗Re:27年度試験  masa 15/11/1(日) 11:47
      ┗Re:27年度試験  あっちゃん 15/11/1(日) 14:05
         ┗Re:27年度試験  masa 15/11/1(日) 14:55
            ┗Re:27年度試験  あっちゃん 15/11/1(日) 15:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 27年度試験
 ■名前 : あっちゃん
 ■日付 : 15/10/31(土) 21:25
 -------------------------------------------------------------------------
   建築設備士が不合格でした。来年に向けて問題の計算を教えて欲しいのですが?
冷却と再熱に要する1次エネルギー消費量の計算方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:27年度試験  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/1(日) 11:47  -------------------------------------------------------------------------
   熱源のCOPと熱源の使用エネルギーの一次エネルギー換算値で算出します。
仮に、冷却熱量=500kwh、熱源COP=3.5、使用エネルギー電気の一次エネルギー換算値=9760kJ/kWhとした場合は、冷却熱量の一次エネルギー換算値=500×9760÷3.5≒1394286kJ→1394.286MJとなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:27年度試験  ■名前 : あっちゃん  ■日付 : 15/11/1(日) 14:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
冷却63.8KW,再熱7.92KWまでは計算出来たのですが、
問題の与えられた、床面積223m2と送風機出力 2.2kw,冷水及び温水の一次エネルギー換算値 1.36kj/kj,電気の一次エネルギー換算値 9,970kj/kwhです。
また冷房の全負荷相当運転時間は 920h/年で再熱の全負荷相当運転時間は冷房のものの50%と書いてあります。
色々調べて挑戦しているのですが、なかなか分かりません、教えて頂ければ幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:27年度試験  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/1(日) 14:55  -------------------------------------------------------------------------
   再熱の全負荷相当運転時間=920×0.5=460h
送風機の運転時間が不明ですが、とりあえず冷却と同じと考えます。
冷却の一次エネルギー換算値=63.8[kW]×920[h]×3600[s/h]×1.36[kJ/KJ]=287375616[kJ]→287.4[GJ/年]
再熱の一次エネルギー換算値=7.92[kW]×460[h]×3600[s/h]×1.36[kJ/kJ]≒17837107[kJ]→17.9[GJ/年]
送風の一次エネルギー換算値=2.2[kW]×920[h]×9970[kJ/kWh]≒20179280[kJ]→20.2[GJ/年]
となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:27年度試験  ■名前 : あっちゃん  ■日付 : 15/11/1(日) 15:20  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま
大変感謝します。
ありがとうございました。
省エネ対策の考え方・進め方の本を読んでも
解答できませんでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3093





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━