Page    3100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼送風機の据付  yoshi 15/11/16(月) 16:24
   ┗Re:送風機の据付  masa 15/11/19(木) 1:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 送風機の据付
 ■名前 : yoshi
 ■日付 : 15/11/16(月) 16:24
 -------------------------------------------------------------------------
   公共工事で#3〜#4送風機の取付方法で悩んでいます。
送風機は天吊り籠型で天井スラブ面に取付けますが、天井スラブが屋上部分となるため勾配が付いています。そのまま付けると送風機自体水平にはなりません。
このような経験がある方、方法を教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機の据付  ■名前 : masa  ■日付 : 15/11/19(木) 1:55  -------------------------------------------------------------------------
   スラブ勾配が1/100程度ならば、ワッシャーを数枚かませて水平を取る事も可能かと思います。
スラブ勾配がきつすぎる場合は、傾斜吊り金物を使用するのが良いのでは無いでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3100





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━