Page    3154
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調負荷計算 内壁について教えてください  設備っこ 16/4/17(日) 12:39
   ┣Re:空調負荷計算 内壁について教えてください  masa 16/4/17(日) 15:31
   ┗Re:空調負荷計算 内壁について教えてください  管理人(Yoh) 16/4/21(木) 14:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調負荷計算 内壁について教えてください
 ■名前 : 設備っこ
 ■日付 : 16/4/17(日) 12:39
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。
空調負荷計算で内壁の距離を拾っているのですが、
内壁ってパーテーションの部分と躯体(RC)の部分、
どちらもでしょうか?

またパーテーションの部分で、開口部(ドア)がある場合
開口部は差し引くのでしょうか?

建築ばかりやってきたので、設備がわからず、
上司から拾っておくように指示されて説明不足で困っています。

☆こんな設備初心者ですがよろしくお願いします。<m(__)m>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算 内壁について教えてください  ■名前 : masa  ■日付 : 16/4/17(日) 15:31  -------------------------------------------------------------------------
   構造体が違うならば、構造体毎に拾います。
内壁がRCと軽量壁ならば、それぞれに内壁記号(IW1やIW2など)を付けて、面積を拾います。
袖壁がRCで、その下が軽量壁ならば、それぞれに内壁記号を付けて、面積を拾います。
厳密にするならば、ドアなども内壁記号を付ける必要がありますが、内壁であれば、壁と同等としてもかまいません。(内壁であっても、空調室と非空調室の境界壁などで、極端に温度条件が違う場合は、ドアも内壁記号を付けて、熱貫流率をきちんと計算した方が良いです)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調負荷計算 内壁について教えてください  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 16/4/21(木) 14:40  -------------------------------------------------------------------------
   設備っこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3154





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━