Page    3181
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼加湿器の設置位置について  つるたろう 16/8/9(火) 10:15
   ┗Re:加湿器の設置位置について  masa 16/8/9(火) 23:11
      ┗Re:加湿器の設置位置について  つるたろう 16/8/9(火) 23:29
         ┗Re:加湿器の設置位置について  masa 16/8/10(水) 2:34
            ┣Re:加湿器の設置位置について  つるたろう 16/8/10(水) 6:55
            ┗Re:加湿器の設置位置について  Em7 16/8/10(水) 11:42
               ┗Re:加湿器の設置位置について  つるたろう 16/8/10(水) 14:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 加湿器の設置位置について
 ■名前 : つるたろう
 ■日付 : 16/8/9(火) 10:15
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、つるたろうと申します。
いつも皆さんの投稿、大変参考にさせていただいております。


ビルマルによる空調と全熱交換機による換気を行っている事務室で加湿器を設ける場合、どちらに付けるのが効果的でしょうか?
理由も踏まえて教えていただけると幸いです。

場所は東京、設計用外気は2℃・0.0013kg/kg(DA)、室内空気は22℃・0.0066kg/kg(DA)、全熱交の交換効率は50%で設計しています。


水蒸気分圧もさほど変わらないため、常時換気を行っている全熱交に付けるのが効果的だと思いましたが、ビルマルに付ける事例も見受けられてわからなくなりました。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/8/9(火) 23:11  -------------------------------------------------------------------------
   加湿器の形式によります。
蒸気式などの、加湿する空気の温度を下げない形式の場合は、どちらでもかまわないですね。
自然気化式などの、等エンタルピー変化の加湿方式の場合は、加湿後の空気は、蒸発潜熱を奪われるので、温度が低下します。
したがって、加湿する空気のエンタルピーが高くないと、加湿が十分に行えない場合があります。
自然気化式の場合は、パッケージの室内機に設置した方が吹出空気の温度が高いので、全熱交換器より加湿ののりは良くなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : つるたろう  ■日付 : 16/8/9(火) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、返信ありがとうございます。

なるほど、気化式の場合は水分を蒸発させるためのエンタルピーが高いほど加湿のノリが良くなるということなんですね。勉強になりました。

加えて質問なのですが、パッケージの室内機に自然気化式加湿を設けた時、室内温度制御で運転が停止した場合の加湿に問題はないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : masa  ■日付 : 16/8/10(水) 2:34  -------------------------------------------------------------------------
   通常は、室内機は運転停止としない限りは、送風は停止しないはずです。(室外機の除霜運転中は除く)
したがって、送風中は、加湿は継続できます。(送風温度は、室内温度となるので、加湿ののりは悪くなります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : つるたろう  ■日付 : 16/8/10(水) 6:55  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、返信ありがとうございます。

通常、送風自体が止まることはないんですね、理解しました!
詳しくありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : Em7  ■日付 : 16/8/10(水) 11:42  -------------------------------------------------------------------------
   室内機に設置した加湿器は、暖房運転がかからないと加湿しません。(送風中は加湿していないと思います。)冬期、内部発熱が大きくて暖房モードにならないと加湿しなくて、部屋全体の湿度が不足する不具合が起きました。ですから一番確実なのは、部屋に直接加湿する天マイみたいな加湿器では無いかと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加湿器の設置位置について  ■名前 : つるたろう  ■日付 : 16/8/10(水) 14:45  -------------------------------------------------------------------------
   Em7さん、返信ありがとうございます。


パッケージ室内機に搭載する加湿装置は通常、室内機の暖房モードに連動していて、別個に制御が行われいるわけではないのですね。
室内直接加湿という選択肢、失念していました。

加湿器の仕様などと相談しながら設計したいと思います。ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3181





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━