Page    3183
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼2次試験問題  来年再挑戦組 16/8/23(火) 21:04
   ┗Re:2次試験問題  masa 16/8/25(木) 11:36
      ┗Re:2次試験問題  来年再挑戦組 16/8/25(木) 12:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 2次試験問題
 ■名前 : 来年再挑戦組
 ■日付 : 16/8/23(火) 21:04
 -------------------------------------------------------------------------
   設備士の2次試験受けてきました。
すいませんが、設備士のプロの皆さん教えて下さい。
第2問(1)で蓄熱槽の必要最小容量を求めよで水冷チリングユニットは常に冷凍能力350KW運転するものとする。
なお、蓄熱槽は連結完全混合型とし、蓄熱時間は10時間、蓄熱槽効率は0.8、
蓄熱槽利用温度差は7℃、水の容積比熱は4200kj/m3.kとする。また、夜間負荷は
無いものとする。
の解答を教えて下さい。講習会の資料見ても解けないものですから・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2次試験問題  ■名前 : masa  ■日付 : 16/8/25(木) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   水冷チリングユニットは、350kWで10時間連続運転なので、蓄熱槽への蓄熱量=350kW×10h×3600s/h=12600000kJ
蓄熱槽利用温度差=7℃、水の容積比熱=4200kJ/m3・K、蓄熱槽効率=0.8より、必要蓄熱槽容量=12600000/(7×4200×0.8)≒535.71m3→534m3

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2次試験問題  ■名前 : 来年再挑戦組  ■日付 : 16/8/25(木) 12:03  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま ありがとうございました。
3600s/hが出てきませんでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3183





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━