 ▼補給水温度を教えてください  フー汰 03/10/15(水) 20:41
   ┗Re:補給水温度を教えてください  どらちゃん 03/10/15(水) 21:34
      ┗Re:補給水温度を教えてください  フー汰 03/10/16(木) 0:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 補給水温度を教えてください
 ■名前 : フー汰
 ■日付 : 03/10/15(水) 20:41
 -------------------------------------------------------------------------
   30トンのタンクに1℃の冷水を作りたいのですが、大阪での補給水の設計温度は何度で
考えればよいのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補給水温度を教えてください  ■名前 : どらちゃん  ■日付 : 03/10/15(水) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   >30トンのタンクに1℃の冷水を作りたいのですが、大阪での補給水の設計温度は何度で
>考えればよいのでしょうか。

一般的に給湯設計用給水温度は5℃なんて基準はあるのですが、冷水用設計温度ですよね。
以下HPにて、浄水の水質(水道用水供給事業)ページを選択,都道府県:大阪府,検査項目指定:水温 のデータは参考になりませんでしょうか。

 http://www.jwwa.or.jp/mizu/

凾煤≠R0℃を見込めば十分だと思います。
ある程度の危険率を容認できるなら凾狽Q7℃でもいいかな…。

ただし、給水配管経路や断熱の有無によっては、35℃,40℃なんてことも有り得るかもです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:補給水温度を教えてください  ■名前 : フー汰  ■日付 : 03/10/16(木) 0:03  -------------------------------------------------------------------------
   >>30トンのタンクに1℃の冷水を作りたいのですが、大阪での補給水の設計温度は何度で
>>考えればよいのでしょうか。
>
>一般的に給湯設計用給水温度は5℃なんて基準はあるのですが、冷水用設計温度ですよね。
>以下HPにて、浄水の水質(水道用水供給事業)ページを選択,都道府県:大阪府,検査項目指定:水温 のデータは参考になりませんでしょうか。
>
> http://www.jwwa.or.jp/mizu/
>
>凾煤≠R0℃を見込めば十分だと思います。
>ある程度の危険率を容認できるなら凾狽Q7℃でもいいかな…。
>
>ただし、給水配管経路や断熱の有無によっては、35℃,40℃なんてことも有り得るかもです。


夏季の平均気温で行くのか、最高気温で行くのか悩んでたのですが、
Δt30℃を見込むことにしました。
貴重なご意見本当に有難う御座いました。