 ■題名 : 排水管の管径選定を教えて下さい
 ■名前 : テツ
 ■日付 : 03/10/16(木) 19:18
 -------------------------------------------------------------------------
   事務所の便所で 洋風便器75A が4組 小便器50A が1組 手洗器32A が3組
あるのですが メインの横引き配管の管径の選定方法はどうするのでしょうか?
私は125Aでいけるんじゃないかと思うのですが、設計事務所の先生は150A必要
だと言われました。何か簡単な計算方法があれば教えて下さい
 
                    宜しくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : mskz  ■日付 : 03/10/17(金) 1:31  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんわ、質疑の内容ですが、汚水・雑排水は、合流と言う考えでしょうか?
又、通気は取っているでしょうか。通気を取っているのであれば、汚水(フラッシュバルブ)あったとしても100Φで可能です。125・150も必要ありません。
通気を取っている場合は、外気に開放ですか、それともドルゴ通気弁ですか。
桝の仕様はコンクリート桝or小口径桝ですか。それにより安全率的に変わります。
又、」上階の排水を最下開にて合流している場合異なと思われます。
排水負荷単位的には、100Φで十分と思われます。ただし勾配が確保されている場合。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : テツ  ■日付 : 03/10/20(月) 12:58  -------------------------------------------------------------------------
   mskz様
どうもありがとうございます
汚水,雑排水は合流で通気はなしです。 桝は小口径で1階平屋です。
100φで可能なのですか? 簡単な計算式はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
設計事務所が計算式を提出してほしいと・・・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : カイト  ■日付 : 03/10/17(金) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   >事務所の便所で 洋風便器75A が4組 小便器50A が1組 手洗器32A が3組
>あるのですが メインの横引き配管の管径の選定方法はどうするのでしょうか?
>私は125Aでいけるんじゃないかと思うのですが、設計事務所の先生は150A必要
>だと言われました。何か簡単な計算方法があれば教えて下さい
> 
>                    宜しくお願いします
単純に、上記の内容の器具が設置してあり
完全に上記内容の器具のみの配管であれば
一般的に1/100以上の勾配であれば
100Aで問題ないでしょう。
簡単な方法として、器具の排水単位で計算しても
100AでOKです
設計事務所がなぜ150Aなのかこの文章では理解できませんが
上記の条件だけであれば必要ないと思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : テツ  ■日付 : 03/10/20(月) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   カイト様
どうもありがとうございます。
器具の排水単位での計算方法はどういうふうにするのでしょうか?
フリーソフトであるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : カイト  ■日付 : 03/10/20(月) 18:13  -------------------------------------------------------------------------
   >カイト様
>どうもありがとうございます。
>器具の排水単位での計算方法はどういうふうにするのでしょうか?
>フリーソフトであるのでしょうか?

簡単なソフトはありますが
それは、ループ通気を設けての計算です
私が書いた、排水単位での計算も通気を設ける場合の単位です
私は住宅を施工した事がないのですが
一般的に考えて通気管なしで、それだけを合流させるのは
どうかと私は思います。(末端が全て密閉のため)
計算式ですが、実際空気量とかまで計算して、排水管サイズを求めた事がありません
横引き主管を100Aとして、通気を設ける方法の方が
宜しいのでは?
50Aの通気で問題ないと思います。
答えになってなければ、すみません
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管の管径選定を教えて下さい  ■名前 : テツ  ■日付 : 03/10/21(火) 9:19  -------------------------------------------------------------------------
   どうもありがとうございます。
通気を検討して施工します。