 ▼給気レジスターの給気量について  設備1年生 03/10/15(水) 7:50
   ┗Re:給気レジスターの給気量について  魚 03/10/24(金) 15:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給気レジスターの給気量について
 ■名前 : 設備1年生
 ■日付 : 03/10/15(水) 7:50
 -------------------------------------------------------------------------
   マンションなどの例えばリビングの150φの給気レジスターでどのくらいの静圧であればどのくらい給気可能かの考え方を教えていただきたいのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気レジスターの給気量について  ■名前 : 魚  ■日付 : 03/10/24(金) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
   某Nメーカーのカタログより
150φレジスター 350m3/h-≒20Paです
プラス外壁部分のパイプフードも見込んだ方がいいと思います。
150φ パイプフード 350m3/h-15Paぐらいです。