 ■題名 : 設計圧力の定義は?
 ■名前 : おおつ
 ■日付 : 03/11/15(土) 0:05
 -------------------------------------------------------------------------
   高圧ガスや消防で言う、「設計圧力」の定義が分かりません
常用圧力とは最高使用圧の意味だと乗ってましたが。
設計圧力とは?どなたか詳しい方、お教えください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計圧力の定義は?  ■名前 : sty  ■日付 : 03/11/21(金) 17:51  -------------------------------------------------------------------------
   常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する
     最高圧力

設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、
     基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で
     起こりうる運転中(場合によっては停止中)の
     圧力の最高値にとる。

とあります。一般に常用圧力≦設計圧力≦気密試験圧力
です。

微妙な意味合いで、グレーな表現ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計圧力の定義は?  ■名前 : おおつ  ■日付 : 03/11/26(水) 13:50  -------------------------------------------------------------------------
   >常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する
>     最高圧力
>
>設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、
>     基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で
>     起こりうる運転中(場合によっては停止中)の
>     圧力の最高値にとる。
>
>とあります。一般に常用圧力≦設計圧力≦気密試験圧力
>です。
>
>微妙な意味合いで、グレーな表現ですね。

有難うございます(感謝いたします)
常用圧力・・定常時の最高圧力
設計圧力・・非常時も含めた到達しうる圧力
ということでしょうか。
安全弁の設定圧は、設計圧力に設定しておけばいいということですね。
恐縮ですがもし、どこに書いてあったかお教えいただければ幸いです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計圧力の定義は?  ■名前 : sty  ■日付 : 03/11/27(木) 14:28  -------------------------------------------------------------------------
   >>常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する
>>     最高圧力
>>
>>設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、
>>     基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で
>>     起こりうる運転中(場合によっては停止中)の
>>     圧力の最高値にとる。
>>
さらに追記しますと、

許容圧力:次のいずれか低い方の圧力をいうものとする。
     @設計圧力
     A腐れしろを除いた肉厚に対応する圧力

とあります。

>安全弁の設定圧は、設計圧力に設定しておけばいいということですね。

設計圧力=許容圧力として考えることができますので、
(Aについては、ほぼこの値は設計圧力より高くなります。
 計算式もございますが、中略いたします。)
おっしゃる安全弁の設定は冷凍保安規則より
<許容圧力以下にもどすことができる装置>とありますが、
安全弁と一口にいっても冷媒回路の圧縮機につくものか、
容器につくものかで若干差異があります。
(吹出し圧力は許容圧力の1.15倍以下)

多分、安全弁とおっしゃっていますが、高圧遮断装置では?
この場合も同様に設計圧力の1.05倍までを許容してます。

>恐縮ですがもし、どこに書いてあったかお教えいただければ幸いです

社団法人 日本冷凍協会 「冷凍空調技術」 \6,500−也
多分市販はされておりません。試験講習会などで買わされます。
でも内容は充実してますよ。冷凍保安責任者とか冷凍空調技師
とかの資格を取得するならば必見です。