Page     372
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼吸収式冷温水器の変流量制御について  泰治 03/11/13(木) 0:41
   ┣Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  jun 03/11/13(木) 8:33
   ┣Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  sty 03/11/27(木) 18:54
   ┣Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  KENT 03/11/30(日) 13:21
   ┗Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  さんこう 03/12/2(火) 13:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 吸収式冷温水器の変流量制御について
 ■名前 : 泰治
 ■日付 : 03/11/13(木) 0:41
 -------------------------------------------------------------------------
   今回ある物件で吸収式の入替工事の設計依頼がきているのですが、二次側FCUの制御を現在のロ−タリ−スイッチによる制御から二方弁制御にしようと考えています。そのとき吸収式側も変流量対応機種にし、またポンプもインバ−タ−にしようと考えているのですが、吸収式メ−カ−の反応が悪く(川重)どのような制御システムで運転すればいいのかわからない状態です。変流量の設計経験のある方是非教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  ■名前 : jun  ■日付 : 03/11/13(木) 8:33  -------------------------------------------------------------------------
   色々な、制御が可能ですので一度、自動制御(計装屋・山武等)に相談してみては?
冷凍機メーカーは、機器単体のことについては相談できますが、システムについてはあまり詳しくないようですよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  ■名前 : sty  ■日付 : 03/11/27(木) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   >今回ある物件で吸収式の入替工事の設計依頼がきているのですが、二次側FCUの制御を現在のロ−タリ−スイッチによる制御から二方弁制御にしようと考えています。そのとき吸収式側も変流量対応機種にし、

ヘッダー返しではないのですか?機械側は変流量に対してはあまりいい回答はしないと
思います。機械側の入出口水温差が変流量によって大きく変わるので、1次側は定流量
2次側にてインバータがよろしいかと・・・

またポンプもインバ−タ−にしようと考えているのですが、吸収式メ−カ−の反応が悪く(川重)どのような制御システムで運転すればいいのかわからない状態です。変流量の設計経験のある方是非教えてください。

2次側はポンプ出口水圧にて制御をかけるのがよいかと。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/11/30(日) 13:21  -------------------------------------------------------------------------
   >今回ある物件で吸収式の入替工事の設計依頼がきているのですが、二次側FCUの制御を現在のロ−タリ−スイッチによる制御から二方弁制御にしようと考えています。そのとき吸収式側も変流量対応機種にし、またポンプもインバ−タ−にしようと考えているのですが、吸収式メ−カ−の反応が悪く(川重)どのような制御システムで運転すればいいのかわからない状態です。変流量の設計経験のある方是非教えてください。

私が無知なだけかもしれませんが、吸収式冷温水発生機で変流量対応は聞いたことがありません。

変流量とする場合、1次−2次ポンプ回路方式とし1次側(熱源側)は定流量、2次側はポンプを回転数制御もしくはポンプを複数台設置して台数制御させるのが基本だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吸収式冷温水器の変流量制御について  ■名前 : さんこう  ■日付 : 03/12/2(火) 13:33  -------------------------------------------------------------------------
   >今回ある物件で吸収式の入替工事の設計依頼がきているのですが、二次側FCUの制御を現在のロ−タリ−スイッチによる制御から二方弁制御にしようと考えています。そのとき吸収式側も変流量対応機種にし、またポンプもインバ−タ−にしようと考えているのですが、吸収式メ−カ−の反応が悪く(川重)どのような制御システムで運転すればいいのかわからない状態です。変流量の設計経験のある方是非教えてください。

参考で以下のメーカーHPを参考にされては…
http://www.yazaki-group.com/products/air/kyusyu02.html
あくまで参考で、メーカーに確認されるがよろしいかと…。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 372





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━