Page     397
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内プール暖房負荷について  プール担当者 03/12/16(火) 14:50
   ┣Re:屋内プール暖房負荷について  TORU 03/12/18(木) 17:17
   ┃  ┗仕様について  プール担当者 03/12/19(金) 9:08
   ┣Re:屋内プール暖房負荷について  六馬身 03/12/19(金) 9:38
   ┃  ┗Re:屋内プール暖房負荷について  プール担当者 03/12/22(月) 11:13
   ┗Re:屋内プール暖房負荷について  TORU 03/12/21(日) 9:24
      ┗Re:屋内プール暖房負荷について  六馬身 03/12/21(日) 10:00
         ┗Re:屋内プール暖房負荷について  プール担当者 03/12/22(月) 11:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内プール暖房負荷について
 ■名前 : プール担当者
 ■日付 : 03/12/16(火) 14:50
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。
現在、屋内プールの設計をA業者に依頼していますが、計画時にB業者にて概算負荷を出してもらってまして、A業者の実施設計時になると空調負荷が4倍ほどに膨らんでいます。熱源の大きさにも影響があり、業者が違うと考え方もこれほど違うのかと驚いています。
B業者の計画時条件として換気回数1回、面積負荷300〜400kcal/h・m2としています。
A業者の条件については、まだ、問い合わせ中で詳しく分かっていません。

そこで、お聞きしたいのは、一般的なプールの空調の熱源概算負荷とはいくらぐらいな値になるものなのでしょうか?
また、換気回数も何回ほどが一般的なものでしょうか?

建物条件としては、詳細が決まっていませんが、RC構造で南が窓、西が外壁となり、プール室高さが3m弱です(低いですが)

A業者の条件をきっちり把握しそれから質問するべきだとは思うのですが、動きが鈍く確認できておりません。
不足条件等有るとは思いますが、概算負荷ということで、ご教授よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : TORU  ■日付 : 03/12/18(木) 17:17  -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは。

 もう少し詳しいプールの仕様が分かりませんか?
プールゾーンの面積、プールの大きさ、窓の面積、
予想最低外気温度、暖房の計画としては、空調のみか?
床暖房も加えるのか? などです。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 仕様について  ■名前 : プール担当者  ■日付 : 03/12/19(金) 9:08  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
やはり詳細が必要なんですね。
設備手帳にあるような、概算があるのでは?と思ったもので。

> もう少し詳しいプールの仕様が分かりませんか?
>プールゾーンの面積、プールの大きさ、窓の面積、
>予想最低外気温度、暖房の計画としては、空調のみか?
>床暖房も加えるのか? などです。

ということで、
プールゾーン面積700m2
プール面積350m2
窓面積70m2
冬は使わない予定で、日最低平均温度8.7℃
空調のみ、床暖房無し。
です。 

よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/19(金) 9:38  -------------------------------------------------------------------------
   設計者ではありませんが
プールだけの循環における熱量
150,000〜160,000kcal/h程度かな。

ここで問題となるのは、プール水張初期の給水能力とその昇温に関する
時間がどれだけとれるかということでしょう。
それに空調負荷が加わります。
それによって、ボイラー能力がきまると思いますが。

概算か一人歩きしないよう、ここを確認する必要があります。

また、A社B社がだめなら、C社に聞いてみてはいかがでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : プール担当者  ■日付 : 03/12/22(月) 11:13  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

>ここで問題となるのは、プール水張初期の給水能力とその昇温に関する
>時間がどれだけとれるかということでしょう。
>それに空調負荷が加わります。
>それによって、ボイラー能力がきまると思いますが。

聞き方があいまいなのでいろいろ考えていただいて、すいません。
確かに運用面で『1日で水張りをしなければならない』と時間を決めて昇温能力を決める考えも必要だと思いますが、今回悩んでいるところは、通常の運転の際にどの程度空調負荷が必要となるのか?というところです。
一番良いのは標準的な数字があればいいのですが。
どうも、そういうのは難しそうですね。

>また、A社B社がだめなら、C社に聞いてみてはいかがでしょう。

そうですね。
この掲示板を前から参考にさしていただいていたので、とりあえず、お聞きしてみました。
まだ、お互い考えが分かっていない部分もあるのでその点を決めて、次を考える必要があるのでしょう。
あいまいなままで、次へ聞くとまた、迷惑をかけそうです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : TORU  ■日付 : 03/12/21(日) 9:24  -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは。

 初めに申し上げますが、私は空調の設計を職業に
している者ではありません。とある施設の設備担当
者です。ですから、これからお伝えすることは、私の
手元にある資料に書かれていることです。
 ご参考になれば幸いです。

>そこで、お聞きしたいのは、一般的なプールの空調の熱源概算負荷とはいくらぐらいな値になるものなのでしょうか?
>また、換気回数も何回ほどが一般的なものでしょうか?

 熱源概算負荷については、直接お伝えできませんが、
負荷として考慮する項目をお伝えします。

1.プールに供給される熱量
2.プール水面からの蒸発による損失熱量
3.プール水面の表面熱伝達による損失熱量
4.プール本体の壁からの損失熱量
5.プール本体の床からの損失熱量
6.補給水の加熱負荷
7.配管・装置などの損失熱量
8.吹出口の供給熱量
9.室内放熱器の供給熱量
10.プールサイド、床面からの蒸発損失熱量
11.吸込口からの排出熱量
12.構造体の熱負荷

 以上の中で、お尋ねの空調負荷とは直接関係ない
項目を除けばよいと考えます。つまり、空調は8〜12
項だと考えます。

 換気回数については、

プール室内:1〜4回 吸気/排気必要

 更に、換気のポイントとしては、

A.プール室内の水蒸気の排出
B.結露の防止
C.塩素ガスの排出
D.空調方式の選定
E.コスト

 その他ご参考までに、

@ プールサイドの室温は、プール水温の1.5℃高め
  (私の感覚では33℃以上じゃないと寒く感じる)
@ 直接風に触れるエリアの気流は、0.2〜0.3m/s
   を超えてはならない
@ 通常塩素ガスの除去に必要な換気量は、1回/h程度
@ プールゾーンの天井裏の結露、カビにも考慮する

 以上が示されています。蒸発量の計算式が
ありますが表現しにくいので示せません。
 プールの規模等をお尋ねしたのは、こちらの
プール施設と比較して、何かご参考になることが
あるかなと思ったからです。残念なら、こちらは
寒冷地でしかも、年中無休なので、負荷容量の比較
にならないようです。悪しからず。

 お伝えした内容は、『水泳プール管理マニアル』
(財)日本プールアメニティ施設協会(O3-5366-5703)
のPG.150からPG.160にかけて書かれてあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/12/21(日) 10:00  -------------------------------------------------------------------------
   ここでの プール担当者さんのデータから見ると
単なる空調だけではなく、全体の負荷を言っているような気がします。
また、空調だけを考えるのであれば、ここまでの負荷はないでしょう。
極端な数値の開きは、初期の加熱容量の見込み差によるものではと
勝手に想像しております。
ネットを検索すると、除湿空調の考えもあるようです。
余談ですが、窓の面積が大きくて省エネルギー設計をしなかったと
客先からお叱りを受けた話も過去に聞いたことがあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール暖房負荷について  ■名前 : プール担当者  ■日付 : 03/12/22(月) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   TORU様へ
具体的にありがとうございます。
1〜12の項目も検討してもらっているようです。
今回は空調と言うことで、8+9>10+11+12の考えでいいですよね?
この、12は建物によると思いますが、11があまりどこも変わらないのかな?とも思っています。
とはいえ、そこまで細かくなくとも、10+11+12をプール室面積で割れば、それほど変わらない数字がどのプールでもあるのかな?と素人考えで思っていました。
一般空調のようにいくらか地域によって補正を入れると概算負荷のできあがり。と
なかなか難しいんですね。

六馬身様
冬場の最大負荷と見ているということで実際の計算は300kcalもみていないようです。
ただ、一般的な空調といえば200kcal程度はいると思っているので、室温を考えるとそんなに無茶な負荷でもないと考えております。
除湿空調というか、あまりの熱損失に全熱交換機も考えています。塩素と湿度ですぐだめになりそうですが。
窓も、ペアガラスにすれば、結露も防止できて良いのでは?と設備的には思っております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 397





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━