Page     400
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼DNフランジの寸法  minami 03/12/19(金) 11:25
   ┣Re:DNフランジの寸法  ぱんだ 03/12/19(金) 12:48
   ┃  ┗Re:DNフランジの寸法  ぱんだ 03/12/19(金) 12:49
   ┗Re:DNフランジの寸法  かわべ 03/12/19(金) 13:12
      ┗Re:DNフランジの寸法リンク先  かわべ 03/12/19(金) 13:48
         ┗Re:DNフランジの寸法リンク先  minami 03/12/24(水) 16:53

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : DNフランジの寸法
 ■名前 : minami
 ■日付 : 03/12/19(金) 11:25
 -------------------------------------------------------------------------
   スイス製ボイラを設置配管工事をする予定ですが
配管取り合いが、JIS規格ではなくDIN規格(ドイツの規格)
で困っています。DN100AのフランジはJIS100Aと
接続できないと思いますが、どこかにDNフランジの寸法がわかる
サイトはないでしょうか? 検索エンジンで探しましたがなかなか
ヒットしません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:DNフランジの寸法  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 03/12/19(金) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   >スイス製ボイラを設置配管工事をする予定ですが
>配管取り合いが、JIS規格ではなくDIN規格(ドイツの規格)
>で困っています。DN100AのフランジはJIS100Aと
>接続できないと思いますが、どこかにDNフランジの寸法がわかる
>サイトはないでしょうか? 検索エンジンで探しましたがなかなか
>ヒットしません。

Yahoo!で 「DIN」と「フランジ」をAND条件にて検索したら、当たりました。

http://www.najicospicer.co.jp/product/c2k.html#DINフランジ

全ての寸法が載っているわけではありませんが、これでどうでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:DNフランジの寸法  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 03/12/19(金) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   >>スイス製ボイラを設置配管工事をする予定ですが
>>配管取り合いが、JIS規格ではなくDIN規格(ドイツの規格)
>>で困っています。DN100AのフランジはJIS100Aと
>>接続できないと思いますが、どこかにDNフランジの寸法がわかる
>>サイトはないでしょうか? 検索エンジンで探しましたがなかなか
>>ヒットしません。
>
>Yahoo!で 「DIN」と「フランジ」をAND条件にて検索したら、当たりました。
>
>http://www.najicospicer.co.jp/product/c2k.html#DINフランジ
>
>全ての寸法が載っているわけではありませんが、これでどうでしょうか?

自己レスです。
アドレスはクリックするとカタカナのフランジだけがリンクにならないので、
アドレスをコピー&ペーストして見に行ってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:DNフランジの寸法  ■名前 : かわべ  ■日付 : 03/12/19(金) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   これでしょうか?
http://www.edelstahlservice-sulz.de/neu/Katalog/katalog_allg/Kat_frame_map.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:DNフランジの寸法リンク先  ■名前 : かわべ  ■日付 : 03/12/19(金) 13:48  -------------------------------------------------------------------------
   すみません、マップにリンクしてますので、
画面左方から
Products > Butt wellding fitting >Flanges
>DIN2642ND10 とたどって DN15...DN300へ
いってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:DNフランジの寸法リンク先  ■名前 : minami  ■日付 : 03/12/24(水) 16:53  -------------------------------------------------------------------------
   DIN2576のキーワードでGoogleで検索して、フランジ寸法一覧に引っかかりました。
JISフランジみたいに、各寸法が口径毎に一覧表になっていて便利です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 400