Page     406
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ライン吹出口の接続ダクトについて  DUCT12 03/12/26(金) 22:34
   ┗Re:ライン吹出口の接続ダクトについて  punpun 03/12/29(月) 8:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ライン吹出口の接続ダクトについて
 ■名前 : DUCT12
 ■日付 : 03/12/26(金) 22:34
 -------------------------------------------------------------------------
   ライン吹出口の接続ダクトについてなんですが、

ブリーズラインで2000Lのとき、

200φ×1個 でも問題ないでしょうか・・・

なんとなく、150φ×2個かなあとも思ってしまうんですが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライン吹出口の接続ダクトについて  ■名前 : punpun  ■日付 : 03/12/29(月) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   >ライン吹出口の接続ダクトについてなんですが、
>
>ブリーズラインで2000Lのとき、
>
>200φ×1個 でも問題ないでしょうか・・・
>
>なんとなく、150φ×2個かなあとも思ってしまうんですが・・・


チャンバー容積を十分に取る事が出来れば
理屈上プレナム効果で均一な吹き出しが得られる事に
なりますが 実際にはラインの設置部分には
梁の影響があったりなどで十分なチャンバーを設ける事が
出来ない事が多く、またコスト問題で(材料費、施工の簡便性)
ラインについてはチャンバーと言えるものが
設けられていない事が当たり前のようになっている
傾向があります
そのような場合ダクト接続口を複数に増やす事は
吹き出しの均一性に貢献するでしょうけど・・・

ここ1、2年コスト問題で
そういう事まじめに考えていなかった
自分がここに居ます(反省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 406





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━