Page     411
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼塩ビ製マスのトラップ付きについて  MP80 04/1/4(日) 21:52
   ┗Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  punpun 04/1/4(日) 22:45
      ┗Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  MP80 04/1/5(月) 12:34
         ┗Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  ゼネコン設備君 04/1/6(火) 1:20
            ┗Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  punpun 04/1/6(火) 9:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 塩ビ製マスのトラップ付きについて
 ■名前 : MP80
 ■日付 : 04/1/4(日) 21:52
 -------------------------------------------------------------------------
   設計のはなしというか監(管)理のはなしかもしれません。
5ヶ月前、平屋の1戸建ての貸家に引っ越しました。ちなみに新築です。
キッチンの流しがなんとなく臭うので中を見てみたらトラップがついてないのです。
外のマスを見てみるとトラップ付きになってました。
マスはトイレ以外全てトラップ付きになってました。
キッチンとトイレ以外は2重トラップとなってるのです。
キッチンにトラップを付けると排水が流れなくなっちゃうので外さざるを得ないのです。
でも途中の配管内の臭いが上がってくるので大家さんに文句を言って施工業者が来たのです。
業者曰く、「キッチンのトラップは簡易的なもので外のマスでトラップを取らないと必ず臭う」というのです。
この業者、「必ず」とまで言いました。(;ーー)
私は「公団や不燃公社の管理までやってるけど、こんなの初めてみた。おかしい。」と反撃しました。
業者は立ち上げたVP管とジャバラ管の接続部から臭いが出るので外でとるというのです。
「そこを完全に接続すれば問題ないじゃないですか」と言ったのですが「外れやすい」とのことでした。
この見に来た日はなぜか臭わなかったので、とりあえずこのまま様子を見ることになりました。
仕事で管理なんかしてるとたまにこういう業者がいるのです。
「絶対臭わないから外のマスはトラップなしに取り替えてください」といいます。
いまどきキッチンにしてもユニットバスにしても洗面化粧台にしてもトラップのない器具なんてありません。
メーカーのほうもトラップ付きのマスの出荷量が多いことを不思議に思わないのでしょうか?
みなさん、こんな経験ないですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/1/4(日) 22:45  -------------------------------------------------------------------------
   2重トラップって禁止ですよね
キッチンでトラップがないものってあるんでしょうか?
ワタシ見たことありません
蛇腹の接続部分から臭いが上がるのは
接続の方法が悪いからであって
マス内にトラップがないからではありませんよね

業者というより作業員でしょ
作業員はそういう事知らない人間が多いのでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  ■名前 : MP80  ■日付 : 04/1/5(月) 12:34  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
そのとおりですよね。
でも相手の人は間違いなく作業員ではありませんでした。
今までやってきた経験で苦情なんかないって言ってました。
一般の方たちはこんなもんだと思ってるんでしょうね。

>2重トラップって禁止ですよね
>キッチンでトラップがないものってあるんでしょうか?
>ワタシ見たことありません
>蛇腹の接続部分から臭いが上がるのは
>接続の方法が悪いからであって
>マス内にトラップがないからではありませんよね
>
>業者というより作業員でしょ
>作業員はそういう事知らない人間が多いのでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  ■名前 : ゼネコン設備君  ■日付 : 04/1/6(火) 1:20  ■Web : http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5553/index.html  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に流しの排水の蛇腹は最近使わないですよ 直結です塩ビ管で
 流し台の下で配管を調整すればすむ話ですから

おそらく施工業者も悪意は無いと思いますよ、技術が不足しているだけで
 大家さんも可哀想ですね、でもトラップ桝が正常に機能していれば、臭気は押さえ
  られると思います。もししたら、全体的に排水不良で、各所で封水が破壊されて
   いるのかもしれませんね、ビニ桝は密閉性が高いので、通気をしっかり考えて
    あげないと、すぐに封水が切れてしまいますよ 一度ご確認を

ただし、今回の場合は臭いが出るのが嫌だという事であれば、あまり複雑な
 話をせずに、大家に『臭い』、施工業者に『臭い』と言うだけでもいいのでは
  ないでしょうか 住宅の設備は結構経験でやってしまう所が多いと思います。
   今回は店子なので、施工業者と直接話はせずに、大家さんに臭いを止めても
    らうか、家賃を下げるか、あなたが出て行くかのどれかだと思います

なんか 話がかわってきちゃいましたかね?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ製マスのトラップ付きについて  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/1/6(火) 9:06  -------------------------------------------------------------------------
   >基本的に流しの排水の蛇腹は最近使わないですよ 直結です塩ビ管で
> 流し台の下で配管を調整すればすむ話ですから

どうでしょうか?
きちんと管理された物件
例えばマンションなんかは設備の検査があるから
いいのでしょうけど 工務店の規模にもよると思いますが
一般住居は施工の品質について各業者お任せ状態に
なっているのが現状かと思います
工務店に設備を理解する人間が居ないというのも
1つの理由かと思いますが。

VP(VU)直結は配管の墨をきっちり出して施工しなきゃ
いけないから職人は簡単な蛇腹を選んでしまうでしょう
これが現場の実状かと・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 411





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━