Page      47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼負荷計算の話  @ゆ 02/12/20(金) 11:12
   ┗Re:負荷計算の話  tsuyoshi 02/12/20(金) 17:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 負荷計算の話
 ■名前 : @ゆ
 ■日付 : 02/12/20(金) 11:12
 -------------------------------------------------------------------------
   初歩的な内容ですみません。熱負荷計算をする際に、照明負荷で蛍光灯はW数に1.16をかけますよね。感覚的には白熱灯の方が発生する熱は多いように思うのですが??同様にコンセント負荷も�uのW数に1.16をかけるのはなぜですか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:負荷計算の話  ■名前 : tsuyoshi  ■日付 : 02/12/20(金) 17:01  -------------------------------------------------------------------------
   >熱負荷計算をする際に、照明負荷で蛍光灯はW数に1.16をかけますよね。
蛍光灯の場合は、20Wの灯かりを灯すのに、安定器で16%ロスしており、
それが、発熱負荷になるためです。
白熱灯は20Wの電球を灯すのに、20Wでよいからです。
しかし、最近はHfなど高効率の照明器具やランプがあり、
20Wとして売られているランプの消費電力が16Wってことも
あります。その場合は、一定に1.16をかける必要はありません。
各選択した照明器具メーカーに確認するのがよいと思います。
また負荷計算の場合、照明器具で天井レタンをとる場合は、
熱除去率(0.15〜0.25)を考慮する場合もあります。

>感覚的には白熱灯の方が発生する熱は多いように思うのですが??
電気設計者でないので、詳細はわかりませんが、同じ照度(明るさ)を
得るのに、蛍光灯の方が白熱灯より消費電力が小さいには、既知だと思います。

>同様にコンセント負荷も�uのW数に1.16をかけるのはなぜですか。
コンセントに1.16をかけるのは聞いたことがありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 47





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━